Aktueller Inhalt von HBL

  1. H

    Sicherheit mit Netzschütz?

    Sicherheit mit Netzschütz Ich bin der Meinung, zuallererst muss eine Risikobeurteilung gemäss MRL erstellt werden. Wenn diese sauber und richtig erstellt ist, klären sich viele Fragen. Mit Gruss Hans
  2. H

    EMV Schirmung Motorleitung mit FU

    Hallo Bernd Um den Anschluss der Motorenleitung an den FU EMV gerecht auszuführen, musst Du die Installationsvorgaben des FU-Herstellers beachten. Wenn die Einbau- und Installationsvorschriften des FU-Herstellers beachtet werden, so gilt im Sinne der Norm EN 61439-1;2010...
  3. H

    Umbau Maschine keine CE-Kennzeichung nötig laut Interpretationspapier

    Hallo Zusammen. Das ganze Philosophieren, hätte, sollte, eventuell usw. bringt doch nicht viel. Safety hat in seinem Beitrag alles über die angesprochene Thematik gesagt und erläutert. Schöner Abend Hans
  4. H

    En 60204 und/oder en 61439

    Hallo Zusammen Ich glaube, wenn die beiden Normen EN 60204-1:2006 und EN 61439-1:2009 verglichen werden, so geben sich unter anderem folgende Unterschiede (unvollständig) EN 20204-1:2006: Aussage über: Anlageschalter Drahtfarben Draht- und Kabelquerschnitte .... Keine Aussage über...
  5. H

    EMV Richtlinien

    Hallo Zusammen Schaut mal in der Norm EN 61439-1:2009 im Abschnitt "J.9.4.2 Prüfanforderungen" nach. Dort findet man unter anderem folgende Regelung (Auszug): ..... An fertigen Schaltgerätekombinationen brauchen keine Prüfungen der EMV-Störfestigkeit und -Störaussendung vorgenommen zu werden...
  6. H

    Erdungsproblem Steuerspannungen

    Hallo Jörg Am besten siehst Du in der Norm EN 60204-1:2006 nach. In dieser Norm findest Du alles über Erdung von Steuerspannungen. Mit Gruss HBL
  7. H

    Erstellen einer Risikobeurteilung

    Guten Morgen Die Norm EN 14121 ist schon lange zurückgezogen. Der Ersatz dazu ist die Norm EN ISO 12100:2010. Diese Norm ist eine harmonisierte Norm. Bezüglich der Risikoanalyse muss ich mal schauen. Gruss Hans
  8. H

    Erstellen einer Risikobeurteilung

    Hallo Im Erwägungsgrund 14 des Leitfadens zur MRL 2006/42/ EG findet sich folgende Erklärung: "Es sollte den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen genügt werden, damit gewährleistet ist, dass die Maschinen sicher sind; es sollte jedoch eine differenzierte Anwendung...
  9. H

    Abschirmung bei Frequenzumformern beidseitig auflegen?

    Hallo Zum Thema Schirmung von Motorkabeln mit FU habe ich noch einige Anmerkungen: Die Maschine sollte ja das CE-Zeichen mit den entsprechenden Unterlagen (Risikoanalyse, Konformität etc.) erhalten. Mit dem CE-Kennzeichen und der Konformitätserklärung teilt der Hersteller mit, dass die...
  10. H

    Lieferung in die USA => UL Abnahme

    Hallo Zu UL gibt es noch einige wichtige Punkte abzuklären: Netzfrequenz Netzspannung Netzform Amerika kennt ganz verschiedene Netzformen Dreiecknetz floatend Dreiecknetz eine Ph an Erde Y-Netz etc. Erdung Abnahme kann in Europa durch UL-Prüfstelle in Holland erfolgen...
  11. H

    Kennbuchstabe Not-Aus-Schaltgerät

    Hallo Noch eine Egänzung aus der Tabelle 2 der Norm EN 81346-2 (Auszug): 5.2 Unterklassen von Objekten nach vorgesehenem Zweck oder vorgesehener AufgabeRegel 6 Zusätzliche Unterklassen zu den in Tabelle 2 definierten, dürfen angewendet werden, falls: .... • keine der in Tabelle 2...
  12. H

    Kennbuchstabe Not-Aus-Schaltgerät

    Hallo In der Norm EN 81346-2, und zwar "vorgesehener Zweck oder Aufgabe" für den Kennbuchstaben "B" findet man (Auszug): B Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimm- tes Signal Feststellen Messen...
  13. H

    Kennbuchstabe Not-Aus-Schaltgerät

    Guten Morgen Die Norm EN 61346-2 ist durch die Norm EN 81346-2:2009 abgelöst worden. In der aktuellen Norm EN 81346-2:2009, im Abschnitt 5 "Klassen von Objekten", Tabelle 1 und 2 sind die jetzt gültigen Kennbuchstaben aufgelistet. Aus diesen Tabellen habe ich meine Anmerkung zu den...
  14. H

    Kennbuchstabe Not-Aus-Schaltgerät

    In der Norm EN EN 81346-2 findet man den Buchstaben "K" für ein "Sicherheits"-Relais. Allerdings lässt die obgenannte Norm eine Unterklasse mit einem 2. Kennbuchstaben, im vorliegenden Fall ein "F" (Schutz), zu. Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, der Kennbuchstabe lautet demzufolge "KF"...
  15. H

    Revisions- bzw. Reparaturschalter (Österreich)

    HalloSirus Nachstehend habe ich Dir einige Auszüge zum "Reparaturschalter" mit Bezügen zu internationalen Normen eingefügt. Daraus ist ersichtlich, der obgenannte Schalter muss immer 3-phasig im Hauptstrom des Motors sein. Er muss Trennereigenschaften aufweisen und muss abschliessbar sein. Da...
Zurück