Aktueller Inhalt von Heiko1980

  1. H

    Überwachung "sicheres" Signal

    Mit der Obrigkeit gibt es kein Problem, die konnte ich mit den ( oder ähnlichen) Argumenten die ihr auch gebracht habt überzeugen das es so nicht geht. Es gibt aktuell eine Krückenlösung (die NotHalte sind stillgelegt / unzugänglich gemacht und durch separate 'externe' ersetzt). Ich suche nach...
  2. H

    Überwachung "sicheres" Signal

    Vielen Dank für eure Antworten soweit. Mir war bis dahin auch kein Gerät bekannt was die Funktion so ausführt. Dem Hersteller ist auch bekannt das ich das so für Bockmist und nicht nutzbar halte. Er will es ändern. Seit Monaten ;) Es handelt sich dabei um einen Robotercontroller...
  3. H

    Überwachung "sicheres" Signal

    Hallo zusammen, ich habe eine externes Gerät, welches mir 2 sichere Ausgänge (24V DC) für ein Not-Halt Ereignis zur Verfügung stellt. Ich habe keine weiteren Informationen zu den Ausgängen, außer das der Hersteller garantiert (Doku / CE) das PLd erfüllt wird. Ich würde diese Ausgänge gerne in...
  4. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Hallo zusammen, ich bin noch eine Rückmeldung schuldig: Ich konnte mit PLCSIMAdvanced die CPU überzeugen zumindest eine Verbindung aufzubauen (die aber von der Gegenseite gleich gecancelt wurde / Wireshark hat da geholfen). Mit dem CP hat selbst das nicht funktioniert. Die Verbindung wurde...
  5. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Das ist mein Test Aufruf im ansonsten leeren Projekt... Die IP Bereiche (der NW) stimmen - Das Tool läuft, bekommt aber logischerweise keine Verbindung, da es passiv ist. Alterneative tools kriegen auch keine Verbindung.... Falscher Fehlercode vom BigS wäre mal ganz was neues...
  6. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Bis auf die reale SPS schon alles durch. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Vlt. hat ja jem. anderes noch eine Idee...
  7. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Der Selector gehört zur Standardstrutur bei Iso on Top Tia 15.1 Upd5 T-Baustein aus der Standard KommBausteinen Tcon ist Vers4.0 Das Bild ist aus dem "Wizard" vom TCon Baustein. Es gibt keine statisch angelegte Verbindung. Der Konfigdialog sieht aber gleich aus (stimm ich dir zu) Der DB wird...
  8. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Anbei mal Screenshots aus meinem Versuchsprojekt... Bei PLCSIM Advanced ist übrigens das gleiche Bild...
  9. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Das ist im Automotive Bereich - für die eine Seite (passiv) habe ich ein (getestetes) Tool, welches Telegramme interpretieren und beantworten kann. "Meine" SPS wird vor der IBN Simuliert, da ich vorerst leider keinen Zugriff auf die reale HW habe.
  10. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Das wäre uncool - Könnte dann noch auf PLCSIM Advanced3 ausweichen.... Ich habe die ID vom CP genommen - die wird je über den Wizzard rausgesucht. Da diese nicht funktioniert habe ich auch versucht diese manuell anzupassen -> Die HW Kennung steht ja in den Systemkonstanten und wurd von mir so 1...
  11. H

    TIA TIA 15.1 ISO on TCP Verbindung

    Hallo zusammen, ich muss für ein Projekt ine ISO on TCP Verbindung herstellen - dabei stellt die CPU die Verbindung aktiv her. Ich habe jetzt schon mehrer Kombinationen (auch ein leeres neues Projekt erstellen) ausprobiert, bekomme vom TCON aber immer den Fehler 809B, was besasgt das mein HW-ID...
  12. H

    C7-634 Visu bearbeiten mit WinCC Flex?

    Vielen Dank für Eure Tips/ Hinweise. Zur Zeit sind wir in Klärung ein PG mit entsprechender Software zu leihen. (Ich muss nur ein paar statische Texte anpassen/ ergänzen und die "Grenzen" für eine Variable verändern.) Kein großes Ding und der erforderliche Aufwand ist schon recht ärgerlich...
  13. H

    C7-634 Visu bearbeiten mit WinCC Flex?

    Hallo zusammen, für ein Projekt muss ich in einer Bestandsanlage eine C7-634 anpassen - Die Steuerung macht mir keine Sorgen, die Visu hingegen schon. Leider haben wir kein ProTool mehr zur Verfügung. Wenn ich jetzt die bestehende Visu mit WinCC Flex migriere wird aus meinem "Op17" ja ein OP177B...
  14. H

    Funkfernsteuerung MIT Anzeige gesucht

    Hallo ich suche eine Möglichkeit 6-7 Signale (Bool) mittels Funk (in einer Halle, muss nicht mehr als 30m sein) zu übertragen. Problematisch wird es da auch ein digitales Signal auf der Fernbedienung auf einem Display angezeigt werden soll. Ein Bediener soll mittels Fernwirkung (er steht zB...
  15. H

    Rat gesucht, CodeSys OPC <-> Dokument

    Hallo gloeru Zur genauen Hardware kann ich hier keine Angaben machen, da das extra für den Konzern angepasste Steuerungen sind... Bin hier "nur" kleiner Praktikant... Ich behalte die Oscat Lib mal in der Hinterhand; ich konnte mit viel Try and Error nun herausfinden, wie ich Daten aus meiner...
Zurück
Oben