Aktueller Inhalt von Heili

  1. H

    Profibusmessgeräte

    @Lipperlandstern Wie oft machst du dass, bis du dann den möglichen Fehler (kaputtes Gerät, Erdungsproblem, ...) wirklich suchst? Ganz ehrlich aber das funktioniert sicher bei den Fehlern bei denen das Problem im Stecker oder am Kabel selbst liegt. Wobei auch das bezweifle ich wenn man den...
  2. H

    PC über Profinet mit Steuerung verbinden

    Servus, Prinzipiell ist das erstmal kein Problem. Kommt natürlich drauf an welches Betriebssystem auf dem PC läuft aber wenn du z.B. bei dem großen Internet Orakel 'Gockel' nach 'windows profinet device' suchst bekommst du schon einiges an fertig portierten Stacks für Windows von diversen...
  3. H

    Konfigurations- und Implementierungsinformationen industrieller Kommunikationsprotoko

    Servus Kilian, Leider ist mir nicht ganz klar was du vor hast. Kannst du die Aufgabenstellung etwas genauer beschreiben, ich denk ich bin nicht der einzige hier der jetzt ins Blaue raten müsste. Willst du ein Protokoll entwickeln, dass weiter unten dann über eines der genannten IEs...
  4. H

    Solarleitungs-Kabel defekt - Widerstand per Funk übertragen

    Servus Warum fragst du nicht einfach mal einen Fachbetrieb, der sich mit der Anlage auskennt? Manchmal haben die pfiffige Ideen da sie evtl so ein Problem schonmal hatten. Und Fragen kostet in der Regel nichts. Zumindest ist das bei uns in der Gegend so. Fühler einfach in den Keller hängen...
  5. H

    Profibus-Karte mit halber Höhe gesucht

    Einfach den Step7 Treiber auf der Homepage von Softing runterladen. Kost nix!
  6. H

    Profibus-Karte mit halber Höhe gesucht

    Soweit ich weiß hat Softing solche Karten.
  7. H

    Profibusgerätesterben

    Das Problem ist in der Regel nicht die Störung auf der Leitung sondern im Teilnehmer. Der Schirm wird bei den meisten Profibus Geräten nicht ordentlich über das Gehäuse zur Erdung geführt, (Plastikgehäuse) sondern verläuft auf der Leiterplatte mehr oder weniger nah am Profibus Chip vorbei. Somit...
  8. H

    Profibusgerätesterben

    Servus, Da wäre ich vorsichtig. Wenn die Geräte garnicht defekt waren sondern nur eine Kommunikation an der Stelle an der sie montiert waren nicht mehr möglich war dann sage ich ein klares 'Ja'. In den meisten Fällen ist nicht der Teilnehmer schuld der verschwindet sondern ist nur der...
  9. H

    Schneidklemmtechnik Profibus und Profinet

    <br><br>Servus<br><br>Hm dachte eigentlich schon öfters was geschrieben zu haben. Ist nur schon länger her. Sehe gerade, dass meine Statistik was anderes anzeigt. Komisch aber tut nichts zur Sache.<br><br>Hatte auf den letzten Messen mehrere Gespräche bei denen ich solche Aussagen bekommen habe...
  10. H

    Schneidklemmtechnik Profibus und Profinet

    Servus Die Firma mit dem großen S ignoriert ganz gerne mal physikalische Gegebenheiten. Ein echter Stich auf einer Signalleitung erzeugt Reflexionen, und senkt den Signalpegel. Auch wenn mancher das nicht glauben will, Stichleitungen sind schlecht!!! Lässt sich messtechnisch ganz einfach...
Zurück