Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Über die Konsistenzprüfung traue ich mich im laufenden Betrieb nicht. Da die Anlage mindesten 23 Jahre alt ist. Aber es gab Unterschiede bei den Bausteinen. Und um Online gehen zu könne habe ich mir ein paar Sachen aus dem Online Projekt ziehen müssen.
Es sind nur geschützte Siemens Bausteine...
Die Ausgänge sind nicht direkt damit verschalten. Diesen Part konnte ich noch immer nicht lokalisieren. Aber ich habe durch den Statuswechsel dieser genannten bits im SPS_Analyzer diese auf die Ausgänge zuordnen können.
Danke für die vielen Lösungen, der entscheidende Tipp war das mit den Geschützen PID_Bausteinen, somit konnte ich die Ausgänge auf QLMNUP und QLMNDN zuordnen.
Danke für die menge an Antworten.
1.) Der Ausgang ist nicht immer null, denn er Schaltet ein Regelventil. Und ich hab ihn im SPS-Analyzer getrackt.
2.) Irgendwie dachte ich immer, dass ich mit einem Pointer nur auf Merker oder DB´s schreiben/lesen kann. My bad.
3.) SFC 20 Referenzdaten fühern...
Hallo, sorry das ich einfach so bilder zu diesem Thema gepostet habe. Aber ich bin an diesem Thema mit Dani dran.
Müsste es nicht trotz indirekter Adressierung, eine = zuweisung auf den gesuchten Ausgang geben. Wie bei den anderen Ausgänegen auf den Bildern?
lg