Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Danke für den Tipp hättest du einen kleine Lösungsansatz wie ich es mit BLKMOV oder AT Sicht machen kann?
Ich verwende eine S7-315 und Projektiert in STEP7V5.5.
Meine Idee ist nachher einen File DB zu erstellen und dann mittels FTP export Messwerte am PC zu lesen. Weil Pc kann ja leider nur...
Guten Morgen
vielen dank für die Antwort, es hat funktioniert.
Wie wäre jetzt der nächste Schritt mit diesem String ein Array of Char zu füllen? Zeichen für Zeichen vom String zu übergeben?
Danke und Schönen tag
Hallo
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe in einem Globalen DB eine Variable als String [14] angelegt.
Wie kann ich diese am Besten Initialisieren?
Mein Ziel ist später diesem String dann in Char aufzusplittern. Damit ich beim direkten DB FTP Export die Werte am PC ohne Probleme lesen kann.
Hallo zusammen
habe viel über das Thema gelesen aber bin leide nicht schlauer geworden. Vielleicht hat jemand zu diesem Thema ein Beispiel.
Ich möchte eine Real Variable in ein String umwandeln und Später dann in Char, für FTP export.
Leider bekomme ich am Ausgang vom FC30 keinen Wert. Habe...
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und mit Simemens S7-300 nicht stark vertraut.
Im Zuge meiner Diplomarbeit möchte ich einen selbst erstellten Webserver auf einer S7-315 betreiben lassen. An der S7-315 CPU ist das Kommunikationsmodul Advanced angehängt.
Dieses Modul ist auf dem Firmen internen...