Aktueller Inhalt von HeizDuese

  1. H

    WinCC 7.0.1.4 Variablenaktualisierung

    Eine CPU 315 in Kombination mit einer CP343 ist alles andere als schnell! ;)
  2. H

    Vika 946

    Ja, es läuft definitiv Step 5 drauf. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass dort vorher eine originale Siemens S5 verbaut war. Leider weiß ich nicht welche und warum man gegen VIKA ausgetauscht hat. Das Problem ist natürlich nun, dass man nicht weiß, ob / welche Originale S5, die man noch...
  3. H

    Vika 946

    Hallo! Wir haben hier noch eine "Alt"-Anlage, in der eine VIKA 946 verbaut ist. Die Bestellnr. ist S5946-C-8AC14 und rechts daneben eine VIKA S5947-C-8AC14. VIKA sagt mir leider gar nichts :( Weiß hier jemand, ob man dafür noch Ersatz bekommen kann (wo?) - oder mit welchen...
  4. H

    Multi-Instanzen

    Ich habe es mir schon fast angewöhnt, FB's wenn möglich, immer multiinstanzfähig aufzubauen.
  5. H

    Multi-Instanzen

    Multiinstanzbausteine eignen sich hervorragend zum Aufbau einer Bibliothek. Z.B. für einen Baustein, der eine Motoansteuerung übernimmt- mit allem drum und dran: Startbefehl, Handbedienung, ext. Störungen, Bedienung, ..... Multiinstanzenbausteine haben keine absolut verwendete Elemente (Merker...
  6. H

    CP 5431 - welche COM-Software?

    Jau, die scheint es zu sein - besten Dank! Gleich mal im Siemens-Support nachschau'n, wie ich da dran komme.
  7. H

    CP 5431 - welche COM-Software?

    Hallo ! Wer weiß (noch)m mit welchen der Step5- COM-Tools man auf eine CP 5431 (BstNr 6GK1543 0AA02) kommt?
  8. H

    Versionierung und automatisches Backup für die Automatisierungstechnik

    Wo findet man Screenshots und Preise? (Habe auf der HP nichts gefunden).
  9. H

    Merker auf 1

    Und bei gescheiten Programmiersystemen gibt es vordefinierte Konstanten "true" und "false" :ROFLMAO: Bei Siemens nicht - ob wohl dort "true" und "false" zu mindest schon mal reservierte Schlüsselwörter sind (ich meine mich erinnern zu können, dass man diese nicht als Symbolnamen verwenden kann).
  10. H

    Batterienwechsel 135U

    Hallo! Bei uns steht in Kürze eine Revision an. Ich möchte dabei bei unseren Alt- S5-Steuerungen (115U und 135U) die Pufferbatterien gegen neue austauschen. Bei der 115U habe ich dies schon 1x gemacht. Gibt es irgendetwas beim Batteriewechsel am/im 135U-Rack zu beachten?
  11. H

    Schutzfolie für 10,4 Touchpanel

    Wir verwenden die von Siemens: http://support.automation.siemens.com/AT/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=27022559&load=treecontent〈=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=AT , die sind vollkommen ok!
  12. H

    winCC Programm

    Die Beschreibung des Fehlers ist natürlich mehr als mager. WinCC legt u.a. beim Start einige Log-Files an. Standardgemäß unter C:\Programme\Siemens\WinCC\Diagnose. Da sind auch WinCC_SStart_01.log, etc drin - mal reinschauen, vielleicht kann man ja schon da was erkennen. Ansonsten einfach mal...
  13. H

    PLCSim Netzwerkerweiterung "NetToPLCSim"

    Danke ! Ich werde es bei Gelegenheit mal testen und ein Feedback geben.
  14. H

    IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?

    Hier gibt's auch eine Erklärung dazu: http://www.automatisierungsprofi.de/TON/index.htm
  15. H

    Symbolische Programmierung

    Dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte die Symbolik hinterher im Programm auch "lesen" können. Demnach lässt sie bei mir erkennen, was dahinter steckt. Was bringt mit ein -72K1 oder ähnliches? Die BMK kommt im Kommentar dafür ganz vorne. Damit kann ich jederzeit im Programm per Tooltipp...
Zurück