Aktueller Inhalt von Hello_SPS

  1. H

    Ausrichtungsfehler beim Schreibe

    Oh ha, AR2 sichern und später wieder zurückgeben, das ist die Lösung! Danke euch. Habe bis jetzt noch nichts davon gehört. Ich hatte deswegen bissle recherchiert und es klingt plausibel. Also in Zukunft, Adressregister sichern. Sicher ist sicher ;) Wie gesagt, danke!
  2. H

    Ausrichtungsfehler beim Schreibe

    Hi Leute ich bins wieder, habe schon nach dem Fehler hier im Forum geguckt aber nicht meinen Fall gefunden. Ich benutze eine VIPA CPU 313SC und Step7 V5.4 Mein Code befindet sich im FB85 mit Instanzen DB. DB402 ist ein globaler Datenbaustein. DB402.dbd8.0 beinhaltet die Adresse von einem Wert...
  3. H

    Timer (SE) starten nicht immer

    Habe es eben mit IEC Timern gelöst und sie am Anfang des FB "gelegt". Nun läuft alles wie geschmiert. Danke an allen schnellen Helfern :s12:
  4. H

    Timer (SE) starten nicht immer

    Ich hatte es vergessen DB86.DBX.. in Sperre.. zu ändern. Und zwar wenn die Sperre1 resetet wurde dann soll der nächste timer starten (UN #Sperre1) (so war es mal gedacht ;) ) Wo ist denn der Unterschied zwischen "normalen" Timern von S7 und den IEC Timern? Hatte es auch schon mit dem SFB4...
  5. H

    Timer (SE) starten nicht immer

    Ok, das werde ich mir merken. Das stimmt, es geht auch nur einmal, wenn das Reseten und Freigeben nicht wäre. Wie könnte man die Sperren denn dann nach einander verzögert reseten?
  6. H

    Timer (SE) starten nicht immer

    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und zwar will ich nach Beenden von unterschiedlichen Ereignissen (ich nenn sie mal „Ereignis A“ und „Ereignis B“) bestimmte Bits zeitverzögert wieder freigeben. Ich wollte es mit SE Timern machen, aber nach ein paar Durchläufen starten die Timer nicht...