Aktueller Inhalt von Helmut

  1. H

    Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs

    Hallo Holgi, eine Standart-Funktion gibt es dafür nicht, aber es ist kein Problem. CPU1 Uhrzeit auslesen und im V-Speicher ablegen. V-Speicher mittels NETW in die andere CPU übertragen. CPU2: die empfangene Info dann als Uhrzeit verwenden. Gruss Helmut
  2. H

    Mit IPhone Varibalen beobachten

    Hallo, weis nicht of euch das weiterbringt, ist aber schon beeindruckend: http://www.controlengeurope.com/article.aspx?ArticleID=44966 Hier steuer einer mit iPhone einen Kuka-Roboter. Auch "Lernen" ist Bestandteil des APP. Gruss Helmut
  3. H

    LOGO LOGO Soft Demo

    Sorry war in Gedanken wo anders. Gruss Helmut
  4. H

    LOGO LOGO Soft Demo

    Soweit ich weis kannst du das Programm welches du mit der Demo auf dem PC gespeichert hast dann mit der offiziellen Lizenz öffnen und auf ne LOGO! übertragen. So wurde mir das erklärt und hat auch mit LSC V6 so funktioniert. Gruss Helmut
  5. H

    Mit IPhone Varibalen beobachten

    Hier was für die "Androiden" Sucht mal nach S7Druid. Das läuft auf den Andriod Smartphones. Läuft auch mit den neuen LOGO!s mit Ethernetschnittstelle über WLAN. Gruss Helmut
  6. H

    Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs

    Hallo Holgi, das einzige Problem was ich in dem Zusammenhang kenne sind evtl. Speicherüberschneidungen. Oftmals passiert das bei dem TD-Assi. Am Ende wird, abhängig von der aktuellen Speicherbelegung ein Bereich für den TD-Assi >vb0 als Startadresse vorgeschlagen. Das funktioniert ohne...
  7. H

    Scanner per RS232 an S7-224XP

    Hallo, sorry für die spääääte Antwort. Aber ich hoffe das ist noch aktuell. Wie schon erwähnt, braucht die 200'ter keine Anschaltbaugruppe, sondern nur einen RS485<-->RS232 Umsetzer. Das kann auch das Rs232 PPI Kabel für die S7-200 (6ES7 901-3CB30-0XA0, Liste 119,-E). Beispiele sind zu...
  8. H

    S7-200 + TP177micro + PPI-Adapter = ?

    Hallo, das muss gehen. 1. TP Config: "Einziger Master ..." Hacken entfernen 2. DIP 5 am RS232 PC-PPI Kabel auf PPI-Master 3. Micro/win PG/PC Schnittstelle bei Eigenschften PC/PPI-Kabel richtige Baudrate und Multimaster Advanced aktivieren. Dann nach den Teilnehmern suchen lassen. Um das...
  9. H

    Positionierassistent S7-200

    Hallo, wenn die CPU PWM kann, dann kann die auch PTO. Ich kenn keine S7-200 CPU die das nicht könnte. Ausnahme sind hier die mit Relais, da die Relais die Frequenzen nicht können, aber du kannst das programmieren. Evtl. hilft die der Link weiter...
  10. H

    Beispiel 3V-IE und MD720-3

    Hallo, da würd ich mal beim Siemens anrufen und abklären, ob das was du vorhast auch möglich ist. MD720-3 kann GPRS mit S7-200 zu PC mit Sinaut MicroSC. Kann SMS versenden und Teleservice. Mit S7-200 geht alles, hat aber nix mit SinautST7 zu tun. Nicht das du da Zeit vernichtest und am...
  11. H

    Messdaten aufzeichnen ??

    Hallo, da kann mann doch auch eine S7-200 CPU221 (150€) mit 256kB Speicherkarte (???€) verwenden. Die S7-300 überträgt die notwendigen Daten zur S7-200 mit MPI-Kopplung. In der S7-200 werden die Daten dann per Dataloggin auf die Speicherkarte aufgezeichnet. Die Daten können dann "von Hand"...
  12. H

    CPU224-Netzwerk

    Hallo, also beide Programmierkable (RS232 und USB) können in deinem Netz verwendet werden. Also zwei CPU's die Daten austauschen UND ein PC mit MicroWIN. Wenn der doofe USB/RS232-Adapter nicht wäre. Nach meiner Erfahrung funktionier der Multimaster nicht mit solchen Adaptern. Wenn du kein...
  13. H

    S7 200 -> RTD Modul Breichsüberschreitung

    Hallo, was für eine CPU hast denn vorne dran und wieviele und welche Module sind noch verbaut? 1. 5V für EM's überlastet (Strombedarf berechnen) 2. Zuviele EM's verwendet (2 oder 7, aber Strombedarf beachten) gruss und schöne Weihnachten Helmut
  14. H

    Gibt es keine FM Stepdrive mehr? Siemens alternativen?

    Was ich gerne richtung stepper empfehle ist: www.nanotec.de Da gibts vom poplichsten bis zum "Plug&Play" Drive alles. Meistens wird das Leistungsteil direkt auf den stepper aufgeschraubt oder gleich fertig montiert bestellt. Aber vom Siemens ist das halt nicht. Gruss und schöne...
  15. H

    Webanbindung S7-200 und CP243-IT

    Hallo, hier mal ein paar Tips von meiner Seite: Wenn die Maschinen schon laufen, dann las dir mal von der HTML-Seite darstellen sollst. Zusatzfrage nur Lesen und darstellen, oder sollen auch Werte von der HTML-Seite auf die Steuerung geschrieben werder? Na dann, hol dir eine S7-200 CPU und...