  1. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ich hab's gelöst. Beim Ausbauen habe ich den DIP-Switch des AI-Moduls wohl aus Versehen von Off auf On geschoben und damit dem Spannungsbereich für den Input von 10V auf 5V reduziert. Damit sind die Berechnungen der Temperatur in die Sättigung gegangen und haben konstant sehr niedrige...
  2. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Den Widerstand hatte ich frei, d.h. nicht angeschlossen, gemessen. Das EM231 ist ein AI-Modul, das eine externe Beschaltung benötigt. Die Spannung liegt
  3. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hilft aber nicht weiter. Egal, welche Spannung am AI-Modul anliegt, wird immer dieselbe Temperatur angezeigt (-313°C)
  4. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hab's gefunden, auf der TD-200 F1 drücken
  5. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Es ist eine alte Solarsat-Anlage, weitestgehend baugleich mit Ökofen
  6. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ich habe ein TD200, aber ich wüsste nicht, wie ich damit Variablen anzeigen kann. Fehlermeldung war 'Kesselfühler defekt'
  7. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Nein, ich habe es noch einmal auseinandergenommen und neu verbunden. Der Fehler bleibt. Habe auch den Widerstand des Führerschein gemessen. Der ist 2kOhm wie er sein sollte bei Raumtemperatur.
  8. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Habe erfolgreich den Kondensator gewechselt und die Steuerung läuft problemlos hoch :) ABER: Er scheint die Kesseltemperatur nicht mehr richtig zu lesen und schaltet daher nach 3 Minuten ab. (Laut Fehlermeldung mithilfe eines TD 200) Vielleicht habe ich das Analogmodul (EM231) beim Einbau...
  9. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Gebe ich dir recht, habe ich im Eifer des Gefechts unterlassen. Ich glaube der Hinweis macht sich trotzdem gut in obiger Anleitung ;-) P.S.: Dass die Sicherung spannungsfrei ist, habe ich selbstverständlich getestet. Die Netzspannung wird gleich auf die Rückseite der Platine geführt, aber der...
  10. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Will hier noch kurz einen Kommentar zum Hauptschalter machen: Der ist eigenartigerweise so angeschlossen, dass zunächst die Versorgungsspannung auf die Platine geleitet wird (oberer weißer Stecker auf der rechten Seite) und von dort erst an den Hauptschalter. Habe ich gemerkt, als ich die obere...
  11. H

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    1000 Dank für eure Beiträge, habe heute morgen meine Heizung wieder angefönt!