man kann entweder zwei ArSim auf einem Rechner starten oder aber auf zwei separaten Rechnern jeweils eine ArSim.
Bei ersterem müsstest Du in der AS-Online-Hilfe schauen, wie die ArSim zu starten ist, beim letzteren musst Du die
IP- Adressen der beiden PCs nehmen.
Auf der einen ArSim dann den...
das eigentliche 'Problem' dürfte es sein, dass es hier sehr viele Möglichkeiten gibt :-)
1.) du nimmst OPC-UA. Eine SPS spielt Server, die andere nutzt die OPC-UA- Client- Bibliothek, der modernste Weg.
2.) du nimmst die AsIMA- Bibliothek, recht simpel zu konfigurieren, jedoch etwas veraltet und...
das INA- Protokoll wird bei B&R z.B. für das Automation Studio zum Download / Upload von Modulen und zur Diagnose (Variablen- Watch) benutzt. Mittels PVI kann man es aber auch für eigene Zwecke benutzen. Vermutlich wird es bei Euch also für den normalen Betrieb nicht benutzt.
Weshalb das INA-...
> PC aus NC-Code auf die Maschine zu übertragen und auszuführenEs gibt verschiedene Wege. Aktuell würde man bei kleineren CNC- Programmen einfach eine SPS- STRING- Variable nehmen undz.B. über OPC-UA setzen.Bei sehr großen CNC- Programmen eine Datei und diese per Netzwerk (CIFS, FTP, NFS, USB...
boot up with the USB stick that was used to set up the hypervisor and select the uninstall option.
As both hypervisor and mapp motion are somewhat 'fresh' use newest AR and mappMotion in your AS project.
Retry installation after updating your project.
mit der X20DC2396 machst du gar nichts, da die Karte ein A/B- Signal (90 Grad phasenverschoben) erwartet. Da brauchst du eine Karte mit "Ereigniszähler" oder "Torzeitmessung", z.B. X20DI2377.
Dann definierst du dir eine Torzeit (z.B. eine Handvoll SPS- Zyklen) und misst jeweils die Zählerstände...
an dieser Stelle kannst du eigentlich aufhören, da das "Streaming" nur bei IF- Karten oder bei CS- Karten direkt am X2X einer CPU funktioniert.
Lösung:
a) du schreibst dir eine Modbus- Kommunikation selbst und fütterst damit die jeweils 7 Bytes in Lese- und Schreibrichtung des IO- Mappings
b) du...
a) das Protokoll ist in einer Library für B&R - Steuerungen verfügbar (s. Automation Studio)
b) für die Windows- Welt gibt es das PVI (https://www.br-automation.com/de-de/downloads/#categories=Software-1344987434933/Automation+NET%2FPVI-1344987435101). In diesem gibt es eine "NET2000" - Linie...
das Automation Studio kannst du dir von der B&R- Homepage herunterladen.
Für dich ist sicherlich bis AS 3.0.90 sinnvoll, ggfs. reicht auch das AS 2.7...