Aktueller Inhalt von hoa

  1. H

    Problem mit F-CPU

    Hallo, damit du ein Sicherheitsprogramm überhaupt bearbeiten kannst ist erstmal das Paket Distributed Safety erforderlich. Dann sollte es konsistent sein, das kann an den beiden Gesamtsignaturstempeln abgelesen werden. Mit dem Distributed Safety Paket kannst du dann das Programm neu...
  2. H

    SICK SCANNER NW CAN Problem

    Hi Könnte an der Leitungslänge liegen kannst mal probieren die Can Datenrate auf 125 kBit/sec einstellen. Sonst ist auch noch sehr wichtig bei solchen Leitungslängen ein Original Can-Bus Kabel zu verwenden. Soweit ich weiß ist 0,5 der maximale Aderquerschnitt bei Can Kabeln. Bg Alex
  3. H

    geänderte UDT löscht Aktualwerte!

    Hi Lade einfach DB aus der CPU erstelle eine AWL-Quelle davon denn da sind die Aktualwerte mit hinterlegt dann änderst Du den UDT dann noch die AWL Quelle neu übersetzen, das sollte funktionieren. Falls du diverse Werte aus UDT löschst einfach auch in der Initialisierung der AWL Quelle...