Aktueller Inhalt von Hochzeitsmusikant

  1. H

    S7-314C 2DP SF Led leuchtet

    Habs jetzt gschafft. Es is weil sobald ich die HW-Konfi in die Baugruppe lade, geht die CPU auf Stop Betrieb und die Master SPS genauso und deswegen kommt leuchtet das SF-LED. Danke für die Hilfe und dass du so schnell zurückgeschrieben hast LG
  2. H

    S7-314C 2DP SF Led leuchtet

    Ok, was meinst du damit? Ich bin noch Berufsschüler und es ist gerad kein Fachlehrer da, deswegn frag ich im Forum. Was meinst du mit welche DP-Baugruppe ist gestört? Danke für die schnelle antwort
  3. H

    S7-314C 2DP SF Led leuchtet

    Grüß euch! Ich habe ein Problem bei der HW-Konfi, sobald ich sie in die Baugruppe lade fängt das LED SF an zu leuchten. Folgende Meldung wird im Diagnosepuffer hinterlegt: Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942 Baugruppe gestört Baugruppentyp: DP-Slave Eingangsadresse: 1021 Betriebszustand...