Aktueller Inhalt von holgi2

  1. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Bin auch nicht alleine drauf gekommen - ich hatte mal wieder Hilfe eines Bekannten. Der war nur erstmal nicht erreichbar. Der Code ist mit dem Simulator getestet und macht -zumindest dort- was er soll. Bei der Integration ins Projekt des Kollegen sind noch ein paar andere Problemchen...
  2. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    So. Die aktuelle Lösung sieht so aus und funktioniert! #Flansche_SOLL := REAL_TO_INT(INT_TO_REAL(#"Anzahl Flansche gesamt") * (#"Leistung_%") / 100.0); #Flansche_verfügbar := #"Anzahl Flansche gesamt" - #Flansche_aktiv; #Leistung_erhöhen := #Flansche_aktiv < #Flansche_SOLL...
  3. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Ich würde das gerne mit 2 Flanken machen. Es kommt nämlich noch hinzu das es sich nicht um mein Projekt, sondern das eines Kollegen handelt. Der - wer hätte es gedacht - auch nicht viel mehr über SCL weis wie ich. Wir haben aber die Funktion durchgesprochen und daher denke ich mit den Flanken...
  4. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    "in der Spur" bin ich noch nicht weil ich nicht weis wie die Befehle lauten um das umzusetzen was ich vor habe. Einen Ansatz habe ich aus deinem Beispiel schonmal generieren können aber es geht noch nicht. Die SOLL Leistung ist in % angegeben. Das rechne ich um in die mir zur verfügung stehenden...
  5. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    So ist es. Es geht nur wie in Beitrag #15 bechrieben darum das der erste Zeiger immer ein weiteres Bit setzt wenn die Flanke von „Leistung erhöhen“ kommt. Von den gesetzten Bits soll der zweite Zeiger dann immer das alteste gesetzte Bit wieder löschen wenn die Flanke von „Leistung verringern“...
  6. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Damit kann ich was anfangen! Danke! grüßle holgi
  7. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Ich versuch mal das Bildlich darzustellen: angenommen ich habe 16 Flansche. 0000000000000000 +1 ab hier Leistung steigern 1000000000000000 +1 1100000000000000 +1 1110000000000000 +1 1111000000000000 +1 1111100000000000 +1 1111110000000000 +1 0111110000000000 -1 ab hier Leistung verringern...
  8. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Also im Moment läuft das so das die angeforderte Leistung simuliert wird. Es kommt ein Wert von 0-100 als REAL Wert an der immer auf und ab schwingt. So im 2 Sekunden Takt... Damit: #Flansche_aktiv := #"Anzahl Flansche gesamt"*REAL_TO_INT(#"Leistung_%")/100 ; Wird der Wert auf die...
  9. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Mein Problem ist wie schreibe ich das? Zeiger in AWL hab ich vor Jahren mal gemacht. In SCL noch nie. Könntet ihr mir das mal zeigen? grüßle holgi
  10. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Ok. Also Flansch = Bool egal was da dran hängt Leistung ist auch egal - die wird einfach in % Vorgegeben. Also 0.0 bis 100.0 (Real) Anzahl der Flansche ist ein INT Was es genau ist darf ich leider nicht sagen.... Sagen wir einfach es sind eine variable Anzahl Lampen (1-32) die (wie in...
  11. H

    TIA Nokia Snake / Fifo mit Bool

    Hallo zusammen, ich verzweifle gerade ein wenig an einem Projekt. Aufgabenstellung: 1 bis 32 Geräte (Bool) sollen nacheinander eingeschaltet werden. Abhängig davon wieviel Leistung benötigt wird. (0-100% Real) Anzahl der Geräte wird vorgegeben (INT) Bei steigender Leistungsanforderung soll...
  12. H

    Biete Shuttle X50V2 All-in-one Touchscreen Barebone PC HMI

    du verlinkst auf die Anzeigen desjenigen, der den Link drückt... :D sehr cool wenn mal seine eigenen Anzeigen mal sehen will. Für deine musst du aber den Artikel auswählen und dann die Adresse kopieren... denke ich... Würde mich schon interessieren das Gerät! Und mit delcher Software du das...
  13. H

    Suche Halterungen für MP370touch

    Hallo Miteinander! Ich habe hier ain altes MP370touch und suche dafür die Schraubhalterungen zum Einbau in eine Türe. Das Gerät war unser "Versuchstier" und hat nun ausgedient. Jetzt soll es meine Haussteuerung schmücken... Leider sind die Halter abhanden gekommen - war ja nur auf dem...
  14. H

    Velux Rollos per SPS ansteuern ?

    Schön, endlich einige Erfahrungen dazu zu lesen! Ich bin dabei 6 oder 7 Dachfenster zu beschatten und hab eine 317-2 PN/DP im Einsatz. Die übrigen Rolläden hab ich mit künstlichen Kurven ausgestattet um die Visualisierung auf dem Panel zu realisieren. Weis eigentlich jemand ob es eine App für...
Zurück