Hallo,
Achtung: das CMR 2020 läuft nur mit 12/24 Volt DC !!!
Daher nicht direkt mit dem 23o Volt AC Basismodul verdrahten, sondern ein passendes Netzgerät dafür vorsehen.
LG
Holzwurm27
Danke für die prompte Antwort.
Wahrscheinlich doch ein Datenblattfehler.
Dann kann ich doch zu der von mir bevorzugten Ausführung mit den Schaltrelais greifen.
Grüße aus Wien
Holzwurm
Guten Abend!
Bin gerade dabei für unsere Hausautomation eine LOGO! 8 Anlage zu bestellen.
Die meisten Basismodule (sowohl mit als auch ohne Display) haben nur max. 8 Zeitschaltuhren zum Programieren.
Laut Datenblatt, bieten aber die Basismodule 6ED1052-2CC01-0BA8 (LOGO! 24CEO) als auch das...