Aktueller Inhalt von homer092

  1. H

    Sicherungen Selektivität

    Hallo! Es gibt zwischen Leitungsschutzschaltern KEINE Selektivität bzw. nur eine "Stromselektivität". Bedeutet: Bei Überlast ist durchaus eine Selektivität möglich (z.B. 25A LS -> 16A LS - bei 18A Last wird erst der 16A auslösen). Bei der elektromagnetischen Auslösung ist aber keine...