Aktueller Inhalt von hovonlo

  1. H

    Step 7 Ausgänge für den 1. Zyklus blockieren

    Das stimmt nicht. Wenn ich im Anlauf (OB100) bereits ABs setze, so werden diese (bei "neueren" CPUs ab 10/98 [steht so in der Simatic Hilfe]) jeweils vor dem Ausführen des OB1 an die PAAs übertragen. D.h. es ist möglich bereits im ersten OB1 gesetzte Ausgänge zu haben. Aus der Simatic Hilfe...
  2. H

    TIA S7-1500 Bug in OB122

    Ja, das ist so. Für Testzwecke habe ich mal ein Projekt für die 300er geschrieben, dass immer weiter in der Priorität hochging und letztlich OB1 > OB121 > OB122 OB10 > OB121 > OB122 OB20 > OB121 > OB122 OB32...
  3. H

    Unterschied zwischen EN 610004-4 und EN 55022-B

    Die beiden Normen haben an sich nichts miteinander zu tun. Wie aus den Informationen auf von stevenn angegebenen Links (bei Beuth) auch schon klar erkennbar, ist die 61000-4-4 eine Beschreibung des anzuwendenden Messverfahrens bei schnellen Transienten/Burst, also für Störfestigkeit (zwar mit...
  4. H

    Step 7 welche CPU Prozessor chipsätze nutzen die S7 CPU´s

    Das mit dem 80386 ist Quatsch. Die 319 basiert auf einem Mips mit 1 oder 2 GHz - das habe ich nicht mehr parat. Für einige andere CPUs/CPs hätte ich Bilder. Interessanterweise basieren viele verschiedene CPUs auf dem identischen Kern. Bei den älteren CPUs war's der Tricore, bei den neueren der...
  5. H

    TIA Unterschied Array [1 .. 20] of Byte bzw. Char --> Konvertierung ?

    Gerade bei UTF-8 wird's richtig interessant, da die Anzahl der Bytes vom jeweiligen Zeichen abhängt - minimal 1 maximal bis zu 4 Bytes (https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8)
  6. H

    TIA nochmal zu Wortgrenzen in TIA

    Diese Problematik mit den Wortgrenzen ist aber nicht wirklich neu. Das gab's schon vor TIA z.B. in DBs. Aber wenn sich das Problem so einfach lösen lässt ist ja gut.
  7. H

    LOGO Loge 0BA7 stürzt ab im Netzwerk

    Nachdem Ethernet eine potentialfreie Verbindung ist (abgesehen vom Schirm), kann es an sich keine Potentialverschleppung sein. Haben die beiden Logos vielleicht die gleichen Netzwerkeinstellungen? Gleiche IP-Adresse? Manche 300er CPUs kicken sich in so einem Fall immer gegenseitig die...
  8. H

    TIA Umwandlung von little Endian to Big Endian DWORD

    Ich hatte diese Konvertierung schon öfter, aber da ich bisher kein TIA einsetze ist die Antwort vielleicht nicht ganz zutreffend. In der AWL-Programmierung einer 300er gab's da einen einzelnen wunderbaren Befehl: TAD Der macht genau das (Litte Endian <-> Big Endian), gibt's aber nicht in KOP...
  9. H

    Step 7 Symatic Manager V5.5 MPI Adapter funktioniert nicht

    Simatic 5.5 unterstützt offiziell keine seriellen Adapter mehr, auch der serielle Siemens Adapter geht nicht. Und da der VIPA Adapter als serieller Adapter angesprochen wird, ist hier das Ende erreicht. Wir haben sie unter 5.5 auf 32-bittigem Win7 mal zum laufen gebracht, aber auf 64bit sieht's...
  10. H

    Profibus DP Potenzialfrei

    Na das mit den Optokopplern ist auch bei Siemens schon eine Weile her. Bei der 1516er CPU wird für den Profibus z.B. ein ADuM2486 für die Daten eingesetzt. Datenblatt zu finden unter: http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adm2486.html
  11. H

    Probleme mit VIPA 315 - 4NE12

    Ich vermute mal, dass hier nur eine CP343 in der HW-Konfiguration angelegt wurde. Nachdem die 315-4NE12 aber 2 Ethernet-Schnittstellen hat müssen auch zwei 343-1EX11 in der HW-Konfig eingesetzt werden. Hinweis: Handbuch lesen, aktuell HB140D_cpu_315-4NE12_14-40. Im Kapitel 8.9 findet sich die...
  12. H

    Fehlersichere Beckhoff-klemmen an Siemens-F-CPU geht das?

    Bei Beckhoff gibt's prinzipiell zwei verschiedene Sorten an fehlersicheren Klemmen: - TwinSAFE - PROFIsafe Nur die letzteren können von Siemens F-CPUs direkt abgesteuert werden - dürfen aber nur über Profibus bzw. Profinet angesteuert werden. Deshalb ist seitens Beckhoff auch TwinSAFE für...
  13. H

    Ethercat --- Verständnisproblem

    Weiter oben stand die Aussage Das stimmt nicht. EtherCAT benötigt keine MAC-Adressen und nutzt sie auch nicht. EtherCAT nutzt allein die Ethernet-Physik. Die Adressierung der Teilnehmer hängt allein an der physikalischen Reihenfolge, wie sie hintereinander gesteckt sind. Die Reihenfolge ist...
  14. H

    Modbus TCP Feldbuskoppler mit modularem I/O System

    Bei VIPA SLIO gibt's zwar die Möglichket einen Watchdog einzusetzen, aber keine definierbaren Ersatzwerte. Die Ausgänge gehen dann auf den Ausgangspegel, als ob ich eine "0" ausgebe (Z.B. bei Analog out 4-20mA eben auf 4mA, DOs auf aus, ..).
  15. H

    Unterschied Profinet IRT, RT, und NRT

    Ich finde den Ansatz, Ethernet so kurz und knapp erfassen zu wollen etwas verwegen. Allein der Basis Standard IEEE 802.3-2012 umfasst schon knapp 600 Seiten. Übrigens: In einem der genannten Wikipedia Artikel ist genau dieser Standard verlinkt. Ein wenig mehr Engagement beim Suchen nach...
Zurück
Oben