Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das stimmt nicht.
Wenn ich im Anlauf (OB100) bereits ABs setze, so werden diese (bei "neueren" CPUs ab 10/98 [steht so in der Simatic Hilfe]) jeweils vor dem Ausführen des OB1 an die PAAs übertragen. D.h. es ist möglich bereits im ersten OB1 gesetzte Ausgänge zu haben.
Aus der Simatic Hilfe...
Ja, das ist so. Für Testzwecke habe ich mal ein Projekt für die 300er geschrieben, dass immer weiter in der Priorität hochging und letztlich
OB1 > OB121 > OB122
OB10 > OB121 > OB122
OB20 > OB121 > OB122
OB32...
Die beiden Normen haben an sich nichts miteinander zu tun. Wie aus den Informationen auf von stevenn angegebenen Links (bei Beuth) auch schon klar erkennbar, ist die 61000-4-4 eine Beschreibung des anzuwendenden Messverfahrens bei schnellen Transienten/Burst, also für Störfestigkeit (zwar mit...
Das mit dem 80386 ist Quatsch. Die 319 basiert auf einem Mips mit 1 oder 2 GHz - das habe ich nicht mehr parat. Für einige andere CPUs/CPs hätte ich Bilder. Interessanterweise basieren viele verschiedene CPUs auf dem identischen Kern.
Bei den älteren CPUs war's der Tricore, bei den neueren der...
Gerade bei UTF-8 wird's richtig interessant, da die Anzahl der Bytes vom jeweiligen Zeichen abhängt - minimal 1 maximal bis zu 4 Bytes (https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8)
Diese Problematik mit den Wortgrenzen ist aber nicht wirklich neu. Das gab's schon vor TIA z.B. in DBs. Aber wenn sich das Problem so einfach lösen lässt ist ja gut.
Nachdem Ethernet eine potentialfreie Verbindung ist (abgesehen vom Schirm), kann es an sich keine Potentialverschleppung sein.
Haben die beiden Logos vielleicht die gleichen Netzwerkeinstellungen? Gleiche IP-Adresse?
Manche 300er CPUs kicken sich in so einem Fall immer gegenseitig die...
Ich hatte diese Konvertierung schon öfter, aber da ich bisher kein TIA einsetze ist die Antwort vielleicht nicht ganz zutreffend.
In der AWL-Programmierung einer 300er gab's da einen einzelnen wunderbaren Befehl: TAD
Der macht genau das (Litte Endian <-> Big Endian), gibt's aber nicht in KOP...
Simatic 5.5 unterstützt offiziell keine seriellen Adapter mehr, auch der serielle Siemens Adapter geht nicht. Und da der VIPA Adapter als serieller Adapter angesprochen wird, ist hier das Ende erreicht. Wir haben sie unter 5.5 auf 32-bittigem Win7 mal zum laufen gebracht, aber auf 64bit sieht's...
Na das mit den Optokopplern ist auch bei Siemens schon eine Weile her. Bei der 1516er CPU wird für den Profibus z.B. ein ADuM2486 für die Daten eingesetzt.
Datenblatt zu finden unter:
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adm2486.html
Ich vermute mal, dass hier nur eine CP343 in der HW-Konfiguration angelegt wurde. Nachdem die 315-4NE12 aber 2 Ethernet-Schnittstellen hat müssen auch zwei 343-1EX11 in der HW-Konfig eingesetzt werden. Hinweis: Handbuch lesen, aktuell HB140D_cpu_315-4NE12_14-40. Im Kapitel 8.9 findet sich die...
Bei Beckhoff gibt's prinzipiell zwei verschiedene Sorten an fehlersicheren Klemmen:
- TwinSAFE
- PROFIsafe
Nur die letzteren können von Siemens F-CPUs direkt abgesteuert werden - dürfen aber nur über Profibus bzw. Profinet angesteuert werden. Deshalb ist seitens Beckhoff auch TwinSAFE für...
Weiter oben stand die Aussage
Das stimmt nicht. EtherCAT benötigt keine MAC-Adressen und nutzt sie auch nicht. EtherCAT nutzt allein die Ethernet-Physik. Die Adressierung der Teilnehmer hängt allein an der physikalischen Reihenfolge, wie sie hintereinander gesteckt sind. Die Reihenfolge ist...
Bei VIPA SLIO gibt's zwar die Möglichket einen Watchdog einzusetzen, aber keine definierbaren Ersatzwerte. Die Ausgänge gehen dann auf den Ausgangspegel, als ob ich eine "0" ausgebe (Z.B. bei Analog out 4-20mA eben auf 4mA, DOs auf aus, ..).
Ich finde den Ansatz, Ethernet so kurz und knapp erfassen zu wollen etwas verwegen. Allein der Basis Standard IEEE 802.3-2012 umfasst schon knapp 600 Seiten. Übrigens:
In einem der genannten Wikipedia Artikel ist genau dieser Standard verlinkt. Ein wenig mehr Engagement beim Suchen nach...