Aktueller Inhalt von hs40470

  1. H

    S5 AS230 Kopplung

    Doku für AS230 / 235 Über eine 6DS1318? Kein Problem. Hab ich und noch alles andere auch - selbst ein System. Im Moment entsteht ein neuer Controller für AS235 (mit Adapter sogar AS230) Geschätzt: 10 fache Leistung eigener Speicher 8MB ANW / 1,5MB Sys OPC/DA und EA Archivierung über TCP...
  2. H

    Suche Details zu sehr seltenem DG235 (Siemens Teleperm M)

    Gibt es jemanden hier, der die Diagnosebaugruppe DG235 auf *Hardware/Firmware-Ebene* kennt und vielleicht auch die PC-seitige Software? Laut Siemens ist alles, was es an Entwicklungsunterlagen gab, inzwischen vernichtet... Ich benutze das DG noch recht häufig und auch in maximaler...
  3. H

    Teleperm

    Hallo, tja, die TM Welt schrumpft ja stetig. Sie meinen die EPROMs - für welche der RAM-BG? 6DS1837 oder die 6DS1844? Bei der 1844 müssen Fassungen auf die BG - bitte bedenken. EPROM's sind bei beiden kein Problem...
  4. H

    Teleperm

    Informationen zu AS230/235 HW und SW? Gerne - einfach anfragen Hallo, interessant, dass es solche Leute noch gibt. Ich hab' es seit dem gleichen Zeitpunkt (1984) etwas über 5 Jahre lang getan. Bis heute wurde dann nach und nach die alte AS230/235 Hardware im Detail klar und den *gesamten*...
  5. H

    Kommunikation S5-155U mit AS235 mit KSN-S55 Software

    Welche Anzeigen werden denn bei der 155 eingetragen? Das OS muß die AKS Telegramme verstehen - sie sind von allen Arten von CS275 Teilnehmern gleich. Zur Analyse empfehle ich ein BANY zu nutzen (kann/konnte man auch ausleihen), ich habe leider keins. Nur als Info (Stand 29.03.2008 ): Demnächst...
Zurück
Oben