  1. H

    Step 7 NetPro S7-Verbindung MPI 414-2DP zu 315-2PN/DP

    Alles klar, Danke euch. Mach es mit DP-Kommunitkation hucki
  2. H

    Step 7 NetPro S7-Verbindung MPI 414-2DP zu 315-2PN/DP

    Hallo Leute, kann mir einer sagen warum ich eine S7-Verbindung von 400 zu 300er CPU machen kann, aber nicht umgekehrt? Beide CPU´s über MPI verbunden Geht um BSEND/BRCV siehe Screenshot
  3. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Irgendwie muss es doch gehen:D
  4. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Nein, natürlich nicht. Ich habe mehrer DB´s mit teilw. 558 Wörter, das wird Irsinn mit PUT/GET. Selbst wenns funktioniert. Hätte es trotzdem gern funktionierend gesehen
  5. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    So hat sich erledigt, Die Datenmenge welche mit PUT/GET übertragen werden kann ist viel zu klein. Ich mach es jetzt über BSEND/BRCV Ich Danke allen Leuten hier für die Unterstützung :)
  6. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Immer das selbe. Hab einen extra DB als Quelle eingefügt. Selbst wenn ich 2 beliebige MW übertagen will... Irgendwas passt da nicht. Hab leider keine 2te 300er hier rumliegen zum testen
  7. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Auf deinen Tip hin habe ich den Status jetzt abgefangen, so wie Mike vorgeschlagen hat. 16#0004 =Fehler in den Sendebreichszeigern SD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps Datenlänge = 1 Word Datentyp = 1 Word was will er denn von mir? Klasse natürlich das er den Status 1 Zyklus lang...
  8. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Stimm ich dir zu, muss es leider so machen, da eine selbstgebastelte Visualisierung auf einem PC die Anlage steuert. Den CP5611 im Rechner kann ich sogar auf Profibus umschalten, aber die Visu möchte die 1500er nicht erkennen. Nur 300er und 400er CPU´s Das ist alles Horn-alt.
  9. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    WORD 1 hab ich probiert, geht auch nicht. Das seltsame ist das er weder Done, noch Error noch einen Fehlercode bringt. Die DB´s sind alle nichtoptimiert. Von der 1515 lesen geht von der 315. Wenn alle Stricke reissen muss ichs halt so machen. Wenn Siemens nicht den MPI bei der 1500er hätte...
  10. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Macht auch keinen, soll es auch nicht. Get ist nur zum test ob überhaupt irgendwas geht. Das fliegt wieder raus. Darum auch ohne Symbolik. Gibt es denn eine andere Möglichkeit, einseitig projektiert, um Daten zu Senden? Ich glaube alle anderen DP_Send, BSend usw müssen beidseitig sein, oder?
  11. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    auf der 300er, klingt komisch, aber die wird nur für die Datenschieberei missbraucht
  12. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Hallo Leute, Danke für die schnellen Antworten. anbei der screenshot. Ja ich weiss Get/Put ist quick and dirty. wenns nicht geht muss ich halt umstricken alles. sind einige bytes die hin und her müssen eigentlich will ich dort nur Putten, also bitte nicht meckern. der GET ist nur zum testen
  13. H

    TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

    Hallo Leute, ich hoffe es hat jmd eine Lösung. S7 Com von 315 PN/DP zu 1515-2PN. GET funktioniert PUT passiert nichts, Get/Put ist auf der 1515 aktiviert. S7-Verbindung grün Req-Flanken hab ich probeweise über Merker händisch gesteuert. ID, Pointer alles das selbe Kein Error Danke an euch
  14. H

    TIA Migration von 400er auf 1500er inkl. Hardware

    Ich habs, ich hatte noch einen Abzug der alten 400er CPU mit drin. Wenn er das dann migrieren soll lässt er die Peripherie weg. Abzug gelöscht - migriert - alles schick, mit ET´s usw
  15. H

    TIA Migration von 400er auf 1500er inkl. Hardware

    die HW war auch zu alt. Das meldet er dann. ich musste alle "alten" Baugruppen tauschen, gegen welche die in TIA verfügbar sind