Aktueller Inhalt von Hummel_HH

  1. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Ich gehe davon aus, dass bei deiner Problemstellung die Sicherheitsfunktion in etwa so lautet: Stoppfunktion: Stillsetzen der gefahrbringenden Bewegung und Verhinderung des ungewollten Anlaufs aus der Ruhelage. Deine Sicherheitsfunktion setzt sich aus verketteten Subsystemen zusammen. Der...
  2. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Es muss immer die ganze Wirkungskette betrachtet werden. Sofern der Knebelschalter nur einen Kontakt hat, ist deine Struktur 1-kanalig.
  3. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo Joko, nochmal zu Bild 5der Norm. Die Kernaussage ist hier, dass Du die Kategorie 1 nur mit Bauteilen hoher Bauteilgüte erreichen kannst. PL= a bis b kann bereits mit Kat. B erreicht werden. Praktische Hilfen zur Anwendung der 13849 erhälst du von dem Institut für Arbeitsschutz IFA. Ich...
  4. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo Joko, sofern du bewährte Bauteile benutzt und bei dem Aufbau Sicherheitsprinzipien berücksichtigst, kannst du bei hoher Bauteilgüte (MTTFd= hoch) mit einer einkanaligen Struktur (Kat 1, DC=kein) maximal PL C erreichen. Wenn du ein PL C erreichst erfüllst du automatisch auch alle...
  5. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo joko96, die Komponente mit dem niedrigsten Sicherheitsniveau bestimmt das Ergebnis (schwächstes Glied der Kette) des Kanals. Mit einer Komponente die lediglich die Anforderungen eines PL a erfüllt (PFH groß) kann auch nur maximal ein PL a erzielt werden. Dies wird auch durch den Ansatz...
  6. H

    Multiinstanz FB Zugriff auf Instanz DB von aufrufenden FB

    Ne doch nicht war ein Schnellschuss. Nummernband der verwendeten CPU ist von 1- 16000
  7. H

    Multiinstanz FB Zugriff auf Instanz DB von aufrufenden FB

    Hallo Freki, ich habe die Vermutung das deine CPU das 4-Stellige Nummernband der FB und DB Bezeichnung nicht unterstützt. Aus den Technischen Daten der CPU 314 gehen die Adressbereiche hervor. Mein Lösungsansatz für dein Problem wäre die Verwendung von 3-Stelligen Bezeichnungen oder Verwendung...
  8. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo Safety, du hast recht, diese Information ist besonders nützlich bei Bauteilen mit nicht so hoher Lebensdauer. B10D = 2*B10
  9. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo Safety, du hast recht bezüglich B10D Wert. Mit der Annahme B10 = B10D geht man in die sichere Richtung, ist also nicht grundsätzlich falsch sofern d. Hersteller nur B10 liefert. Gruß Hummel
  10. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Die FU werte gab es hier https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=6SE6+440-+2AB15-5AA1+MTBF&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10804928&x=6&y=10
  11. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Moin, die Simatic Komponenten sind in der Basisliste vorhanden. S7-CPU: 6ES7 317-2EK14-0AB0 MTBF 65,4 Jahre MTTFD = 130 Jahre Relais Out: 6ES7 132-4HB01-0AB0 MTBF 272,2 Jahre MTTFD = 544 Jahre Digital In: 6ES7 131-4BF00-0AB0 MTBF 251,7 Jahre MTTFD = 503 Jahre...
  12. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Schreib mal die MLFB-Nr. deiner Baugruppen auf. 6ES7..... Ach ja! Siemens schlägt vor, sofern die Simatic-Komponenten nicht in der Basisliste vorhanden sind, z.B. PP7 bleibt die Möglichkeit einen Support-Request zu starten. http://www.siemens.de/automation/support-request
  13. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Wenn du dem Link folgst gelangst du über das erste Suchergebnis zum Downloadbereich hier findest du als zip-file die Basisliste der MTBF-Werte sämtlicher Produkte von Siemens. Bei der Basisliste handelt es sich um ein Excel-Dokument wo du über die Bestellnummer die entsprechende Baugruppe findest.
  14. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=MTBF&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=28&y=11
  15. H

    MTTF, FIT oder B10- Werte für PP7 und S7-300

    Hallo, Siemens liefert auf der Support-Seite MTBF-Werte. Der MTBF ist die Zeit zwischen zwei Ausfällen. Mit dem MTTFD wird die Zeit angegeben, die verstreicht bis ein gefahrbringender Ausfall einer Komponente auftritt. Mit der Worst-Case Annahme, dass die Hälfte aller zu erwartenden Ausfälle...