Aktueller Inhalt von HWPascal

  1. H

    Sonstiges Drucktransmitter Typ 4 - 20 mA mit Vipa 231-1BD53 auslesen klappt nicht

    Hallo Plan B, der Anschluß von Pin 9 auf "-" der Stromversorgung brachte die Lösung. Ich danke dir für deine Hilfe.
  2. H

    Sonstiges Drucktransmitter Typ 4 - 20 mA mit Vipa 231-1BD53 auslesen klappt nicht

    Leider keine Veränderung. Pin 9 anstelle von Pin 8 verwendet bringt am PEW den selben unsinnigen Wert, die LED F3 geht auch nicht aus.
  3. H

    Sonstiges Drucktransmitter Typ 4 - 20 mA mit Vipa 231-1BD53 auslesen klappt nicht

    In der angehängten Skizze ist dargestellt, wie ich den Drucktransmitter DT1-I/02/02 eingebunden habe. Leider bringt der Aufbau nicht das erhoffte Ergebnis. Im entsprechenden PEW wird - 32768 ausgegeben, in der Statusanzeige der AI - Baugruppe leuchtet die LED F3. Konfiguriert ist Kanal 3 mit...
  4. H

    CPU-Abfrage mit DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary

    Hallo in die Runde, ich programmiere den Zugriff auf eine CPu mit VB über die Biblothek DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary. Um z.B. Temperaturen einlesen zu können, muss ich die PEW in der CPU in MW transferieren, Beispiel: L PEW 100 T MW 100 und kann sie dann in mein VB Programm über New...
  5. H

    SZL einer 315-4NE12 mit PLCGetSZL auslesen

    Hallo holgermaik, Du hast gerade einen sehr glücklichen Menschen aus mir gemacht, Deine Programmzeilen waren genau die, die ich gebraucht habe. Die Run-LED der CPU ist nun für mich erreichbar, vielen, vielen Dank. Gruß HWPascal
  6. H

    SZL einer 315-4NE12 mit PLCGetSZL auslesen

    Hallo holgermaik, ich importiere "DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.Communication.S7_xxx". Bisher konnte ich nur sehen, dass ich ein "xy74Dataset" benutze, womit ich aber nichts anfangen kann. Ich brauche die Bytes bzw. Bits daraus, die zu extrahieren mir aber noch nicht möglich ist. Mit welchen...
  7. H

    SZL einer 315-4NE12 mit PLCGetSZL auslesen

    Hallo in die Runde, habe ein Programm mit VB geschrieben, um eine CPU 315 zu steuern und auszuwerten, klappte bisher problemlos. Jetzt möchte ich aus der SZL-Liste den Zustand der RUN-LED mit PLCGetSZL auslesen, bin aber bisher gescheitert. Folgende Befehlszeilen werden ausgeführt: szl...
  8. H

    Sonstiges CPU-interne Uhr läuft nicht

    Hallo in die Runde, ich besitzt eine Vipa CPU 214-2BM02 Ausgabestand 3 Firmware V4.1.6 mit dem Problem, dass ihre interne Uhr nicht läuft. Wenn ich das Datum und die Zeit des PC's auf die CPU übertrage, werden die Werte ohne eine Fehlermeldung übernommen. Eine Kontrolle nach Minuten oder Tagen...
  9. H

    GSD-Datei für Analogeingabebaugruppe

    Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der GSD-Datei für die Baugruppe 331-7PF01-0AB0 von Siemens, bisher ohne Erfolg. Besitzt jemand diese oder kann mir mit einem Tipp weiterhelfen ? MfG HWPascal
  10. H

    CPU Zeit auswerten

    Ich danke Vierlagig, Ralle und besonders Gebs für die Hilfen. Folgender Code, angeregt durch Gebs brachte den Durchbruch: U( L #nur_Systemuhrzeit T DB1.aktuelle_Uhrzeit L TOD#23:5:0.0 >=D ) U( L #nur_Systemuhrzeit T DB1.aktuelle_Uhrzeit L TOD#23:5:1.0 <=D ) S M 90.5 Ich habe das mit mehrmals...
  11. H

    CPU Zeit auswerten

    Folgendes Problem: Ich benutze die Bausteine FC8 und SFC1 aus der Standardbibliothek, um die aktuelle CPU-Uhrzeit auszulesen. Wenn ich jetzt eine Variable mit einer Uhrzeit vorbelege und möchte, dass wenn diese Uhrzeit durch Vergleich mit der tatsächlichen erreicht ist eine Aktion ausgeführt...
Zurück
Oben