Aktueller Inhalt von Immer Besser

  1. I

    Step 7 Merker ist im FC1 True und gibt in einem anderen/mehreren FC kein Signal mehr

    Ich setze einen Merker mit einem Knebelschalter. Wenn dieser ungleich 1 ist, wird der Merker zurückgesetzt. Dies funktioniert auch. Sobald ich jedoch einen bestimmten Taster drücke, fällt das Signal des Merkers in meinem FC4 und FC6 ab.-was durch mein programm eigentlich nicht sein kann. Im...
  2. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Ich brauche dringend hilfe!! Ich möchte mit dem Move-Baustein einen Wert speichern, doch der spuckt den datentyp so aus, dass ich ihn nicht mehr mit meinem REAL wert aus dem FC105 vergleichen kann...?!? Lösungen??
  3. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Hello again. Danke für die vielen Infos! Ich hab z.Z. eine 100W Glühbirne am Messumformer und der Wert, der hinter dem FC105 rauskommt ist 0.125 . Das ist aber nicht der tatsächliche Stromwert (ca. 0,43A). Mein nächstes Ziel ist, meinen Wert in einen tatsächlichen Wert umzuwandeln. Diesen durch...
  4. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Ja, im Eingang hat der Messumformer 0-20A. An die SPS gibt er aber 0-20mA. Und ich möchte das nach dem FC105 ein Wert von 0 bis 20 rauskommt. Das ist doch möglich oder? Also was muss ich genau bei HI LIM und Lo LIM eingeben?
  5. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Mein Strommessumformer gibt 4-20mA. Ich habe gerade eine Glühbirne angeschlossen. PEW: 448 OUT: 00000000.125 Und als Bild:
  6. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    @per: Danke! ich krieg mit PEW128 jetzt einen Wert rein. WE gerettet! @RONIN: ne, bei steht wie per schon sagte alles versteckt. jetzt liegt es daran mir einen REELLEN wert anzeigen zu lassen. Ich kriege 4-20mA rein und möchte das nach meinem FC105 auch, dass ich diesen Wert sehe. Wenn ich in...
  7. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Das hilft mir aber nur bei den DI nicht bei den Analogen!? Ich weiß nicht welchen PEW/EW ich in meinem FC105 zuweisen soll. Hardware: Mein FC105 bis jetzt:
  8. I

    Step 7 Analogwertverarbeitung (mehrere Probleme)

    Hallo, ich bin neu hier und suche schon seit 2 Wochen hier und bei Dr. Google nach Lösungen. Ich bin schon ein paar Schritte weiter gekommen, jedoch hänge ich jetzt wieder fest und kann es mir aber nicht erlauben, weil ich an meinem Abschlussprojekt bin. Ich bin Mechatroniker im 4. LJ. ich...