    Step 7 Langsame Lesezeiten OPCUA-Server S7-1500

    Hi Alex, die ARP-Requests der HMI Panels können folgendermaßen entstehen: Wird in einem PROFINET-Projekt keine Gateway-Adresse verwendet, dann wird für alle PROFINET-Geräte die eigene Adresse als Gatewayadresse vergeben. Das ist in der Regel auch nicht schlimm, da die Geräte keine Funktionen...
  2. Indu-Sol

    Step 7 Langsame Lesezeiten OPCUA-Server S7-1500

    Hallo canogretic, so wie es aussieht, kommen die OPC UA Nachrichten von der Siemens Steuerung bei dem OPC UA Client an, was bedeutet, dass die Anfragen erneut gesendet werden, wodurch die TCP/Retransmissions entstehen. Folgende Ursachen könnte diese Verhalten hervorrufen: Die Anfrage kommt...
  3. Indu-Sol

    PROFIBUS Essentials Webinar: Grundlagen der Feldbustechnologie in der Praxis mit Marco Allenstein, Indu-Sol

    In unserem Webinar erfahren Sie alles wichtige zu einer der führenden industriellen Feldbustechnologien für die praktische Anwendung. 👉 Wie funktioniert PROFIBUS, welche Schlüsselkomponenten gibt es im PROFIBUS und wo liegen kritische Punkte, darunter Master- und Slave-Geräte sowie Repeater und...
  4. Indu-Sol

    Keine Verbindung zur ET200M IM153-4

    Hallo ReiniDerWemser, kann das PG die Geräte im Proneta darstellen, wenn es mit dem PROFINET Netzwerk verbunden wird? Die Anfragen, welche rausgeschickt werden, um die PROFINET fähige Hardware im Netzwerk zu finden, sind meistens PN_DCP Protokolle. So, wie du es beschreibst, scheint die ET200M...
  5. Indu-Sol

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo Svensson, vielen Dank für dein Feedback. Es scheint ein recht großes Funksystem zu sein. Wenn man bei Siemens recherchiert, dann sind meistens ca. 50 WLAN Clients für einen Access Point möglich, wenn iPCF genutzt wird. Deine Konfigurationen sehen gut aus, obwohl das Bild aus #19 keine...
  6. Indu-Sol

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo Svensson aus Netzwerksicht hätte ich folgende Anmerkungen: Bei einer Übertragung von PROFINET Echtzeitdaten über WLAN sollte eine Aktualisierungsrate von min. 128ms gewählt werden --> Ist in diesem Fall in Ordnung. Bei einer Übertragung von PROFIsafe Daten über WLAN sollte eine Safety...
  7. Indu-Sol

    Unterschied zwischen PROFIsafe und FSoE

    Hallo Stirni, ja, du hast Recht. Solche Komponenten gibt es auf dem Markt und bieten auch die beschriebenen Möglichkeiten, jedoch wiederspricht dies meinem Verständnis zu einem offenen System, wenn ich eine weitere Komponente benötige, um Daten ein- bzw. auszuschleusen und dann auch mit den...
  8. Indu-Sol

    Unterschied zwischen PROFIsafe und FSoE

    Hallo Stirni, ja, du hast recht. Jeder Komponentenhersteller kann Geräte für die bekannten Kommunikationsprotokolle entwickeln und hierfür auch die entsprechenden Spezifikationen nutzen, sobald er Mitglied der Organisation ist. Aber das meine ich nicht mit „offenere Systeme“. PROFINET ist so...
  9. Indu-Sol

    Unterschied zwischen PROFIsafe und FSoE

    Hallo spsundfelbusse, diese beiden Safety Protokolle „PROFIsafe“ und „FSoE“ (FailSafe over EtherCAT) sind nahezu identisch. Der einzige Unterschied ist, dass PROFIsafe die Safety-Erweiterung für das Echtzeitprotokoll PROFINET ist und FSoE die Erweiterung für EtherCAT. Daher musst du nur...
  10. Indu-Sol

    Profibusteilnehmer (ET200M) fällt sporadisch aus

    Hallo Betriebselektriker28, gibt es neue Erkenntnisse? Hast du ein paar Ergebnisse, die du mit uns teilen kannst? @Thomas_v2.1 hat es Freitag schon gut beschrieben. Wichtig ist Licht ins Dunkle zu bringen, indem analysiert wird mit einem PROFIBUS-Tester und...
  11. Indu-Sol

    TIA Sporadischer Ausfall eines IO-Device

    Hallo @Jusch , noch ein paar ergänzende Tipps und Maßnahmen Schritt-für-Schritt von meiner Seite: Gerade bei Frequenzumrichtern dieser Größenordnung ist EMV immer ein Hauptthema, das geprüft werden muss. Für mich fehlt aber zuerst noch die Info, welche/wie viele Geräte ausfallen. Fallen immer...
  12. Indu-Sol

    Kostengünstige LWL-Ethernetverbindung mit Siemens Scalance XC106-2

    Hallo Michael, wenn die Distanz wirklich größer 100m ist (maximale Länge für Etherent Kupferleitungen), dann kannst du einen USB auf 100Base-FX nehmen, wenn das HMI ein Standard Windows PC ist. Ansonsten gibt es auch sowas: MC100CM | Fast-Ethernet-Multimode-Medienkonverter | TP-Link...
  13. Indu-Sol

    Bussystem mit verschiedenen Zykluszeiten

    Hallo byEdex, PROFIBUS basiert auf dem klassischen Master-Slave Kommunikationsverfahren, um zyklisch Daten zwischen der SPS (Master) und den Feldgeräten (Slave) auszutauschen. Bei diesem Verfahren sendet der Master in einem festen Zyklus seine Ausgangsdaten an die Slaves und die Slaves...
  14. Indu-Sol

    Profinet gleichzeitiger sporadischer Ausfall aller Teilnehmer

    Hallo fabey, haben die beschriebenen Maßnahmen bereits neue Erkenntnisse gebracht? Aus meiner Sicht sollte man sich bei diesem Fall wirklich im ersten Schritt auf die Verkabelung inkl. der Steckverbindungen konzentrieren, da dies in den meisten Fällen das größte Fehlerpotential hat. Bei der...
  15. Indu-Sol

    Vergleich Profinet und AS-Interface

    Hallo Cryptonic, grundsätzlich sind ASi und PROFINET zwei Echtzeitkommunikationsprotokoll für den zyklischen Austausch von Daten über ein Netzwerk. ASi ist ein klassischer Feldbus: - Zweidrahtleitung mit einer Master-Slave Kommunikation: nur ein Gerät darf im Netzwerk zur gleichen Zeit...