Habe doch glatt vergessen mich hier zurückzumelden. Gut das ich nun eine Email erhalten habe.
Ich habe "damals" ein Upgrade der BasisLibrary auf V8.2.0.5 durchgeführt. Danach war der Fehler behoben.
Mittlerweile habe ich auf V8.2.0.9 (12.04.2019) hochgerüstet.
Das Upgrade von V8.2.0 auf...
Hallo,
ich wollte mich noch einmal mit der Lösung zurückmelden.
Der Fehler ist bei SIEMENS bekannt und es gibt einen Hotfix für die Bausteinbibliothek.
Der Fehler tritt nur bei PCS7 V8.2 auf.
Sobald ich den Hotfix aufgespielt habe und der Fehler behoben ist, melde ich mich erneut.
Schöne Grüße
Der SFC52 „WR_USMSG“ ist in keiner AS vorhanden.
Von S7 selbst habe ich nahezu keine Ahnung :D
Wo genau kann ich sehen, welcher OB die Meldung erzeugt? Dort müsste ich die Meldung doch auch entfernen können.
Es kommt mir auch sehr komisch vor, dass alle Meldungen <gehende Ereignisse> sind und...
Moin, erstmal Danke für die Antworten.
kurz die Chronologie:
Anlagenausfall durch CPU in STOP,
Spannung wurde abgeschaltet,
nach Wiedereinschalten CPU komplett neu geladen (HW-Konfig, NetPro, Programm Gesamtladen)
nach IBN der Anlage auf Fehlersuche gegangen, dabei das Problem im...
Im WinCC kommen auch keine Fehler, die CPU selbst ist auch fehlerfrei, bekommt halt ‚nur‘ im 1/10s Takt die Meldung.
Ich habe das Multiprojekt mal an eine Übungsstation gehangen und alle AS‘n ausprobiert. Keine hat diese Meldungen gebracht, auch nicht die AS, die aktuell die Meldungen ausgeben...
Ein Upgrade von PCS7 V7 auf V8.2 wurde im Juni 2017 durchgeführt.
Davor waren die AS‘n fehlerfrei, also wird das irgendwie mit dem Upgrade zusammenhängen, befürchte ich.
Nur eine genauere Angabe ist nicht möglich.
Ja, ist eine lebende Anlage.
Alles ist über Netpro konfiguriert.
Die CPUs sind alle 417-4 H (zwei sind H-Maschinen und die restlichen acht sind im Solo-Betrieb)
Die Fehler treten bei vier Solo AS‘n auf, deshalb ist der Weg über Stopp z.Zt. nicht möglich.
PCS7 V8.2 wird genutzt.
HW: Simocode...
Hallo zusammen,
ich bin noch relativ frisch in der PCS7 Programmierung/Systemverwaltung und habe aktuell folgendes Problem.
Wenn ich in meinem "Multiprojekt A" (so nennen wir es mal) die HW-Config einer Maschine aufrufe, online gehe und mir dann im Diagnosepuffer die Meldungen anzeigen...