Hallo
die hat doch noch eine Pufferbatterie ? herausnehmen und warten. Evtl MemoryCard vorher entnehmen. Beim nächsten einschalten blinkt die Urlöschen angefordert 2x Run - Stop dann ist sie leer
Ich würde prüfen ob statt der Klimageräte besser Wärmetauscher (Luft/Wasser) funktionieren. Wenn da ein Kaltwasseranschluß in der Nähe ist wirds nicht teuer. Die haben einen deutlich höheren Luftdurchsatz. Einer links und rechts bewirken die Durchströmung der 6 Felder. Die...
Da hast Du wieder eine Entwicklungsumgebung/Runtime mit Powertag Lizenzierung und beschränkten HMI Geräten.
Schau Dir mal die HMI mit echter Webtechnologie an. Da läuft auf einem Gerät der Server und je nach Frontend erstellt man passende Bilder oder skaliert sie über den Browser zur Anzeige...
hallo
der 343-1 belegt ein Speicherbereich im PAE/PAA. Der sollte ausserhalb des CPU-PAE/PAA liegen.
Dann kann man die FU über die Prozessdaten auslesen/steuern.
Hallo
der PN-Name wird im FU gespeichert. Wenn nur im RAM geht der nach längerer stromlosphase verloren. In PRONETA kann man dauerhaft auswählen. Dann passt das.
Hallo
es gibt von INSEVIS auch eine Energiemanagment Applikation.
Läuft als S7 Programm in einer CPU ohne PC Software.
Kann man auch netzwerkweit und mit dezentralen Peripheriestationen über CanOpen aufbauen. Zusätzlich ist da auch ein Profibus-Master verfügbar.
Die Energiemessbaugruppen...
Hallo
wenn Dir das Webseitenbasteln zu aufwendig ist kannst Du auch mit den INSEVIS Tools die schnell eine Visu zusammenklicken und dann mit der Remotestage anzeigen.
Die ist deutlich schneller und die Anzahl der Variablen und Bilder nicht begrenzt.
Hallo
ist deine Erfassung mit dem Energieversorger zeitsyncronisiert ?
Das EVU schickt alle 15 min ein Zeitsignal zum syncroniseren. Hsst Du das für dein 15 min Intervall genutzt ?