Deshalb hatte ich Dir die INSEVIS Lösung vorgeschlagen.
Du projektierst ein Bild. Import der Variablen aus deinem TIA Projekt. Die Variablen müssen in einem nicht optimierten DB od. Merkerbereich stehen.
Dann übersetzt Du das. Die Bin-Datei öffnet man mit der Remotestage auf einem...
Wenn es dauerhaft laufen soll schau die mal die Visustage / Remotestage von INSEVIS als Lösung an.
Vorteil: kostenlos, Resourcenarm, verbindet sich automatisch wieder,
Kann in die Autostart von Win10 aufgenommen werden.
schnell
auch im nur beobachten Modus...
@Zonder: Der Gerätenamen ist normalerweise in der Bedienfeldkopie LCP abgelegt. Nach tausch wird der gesamte Parametersatz zurück auf die Steuerkarte kopiert.
Danke für die rege Diskussion.
Das bringt mich nur nicht weiter. Wenn jemand das im Feld sieht bitte hier posten. Vielleicht finden wir so die Ursache.
ich vergebe nur die IP Adresse von der CPU.
Wenn ich jetzt mit einem Managed Switch anfange den Namen anhand der MAC zu vergeben kann man ja den FU nicht mehr einfach tauschen.
Das LCP kopiert nicht die MAC mit.
Oder bin ich jetzt falsch unterwegs ?
der Haken ist gesetzt
das Phänomen habe ich schon vor einem Jahr mal gehabt. Habe es aber nicht weiter verfolgt.
Übrigens den Namen im FU setzt man mit der Vacon Software. Da muß der Parameter remanent sein.
Die Anlage ist übrigens > 5 Jahre in Betrieb.
Guten Tag
ich beobachte seit längerem, daß PN Devices nach längerer Betriebszeit und anschliessendem Neustart ihre Gerätenamen verlieren. d.h das der Namen ist leer od. mit Müllzeichen geschrieben.
Die Komunikation funktioniert dann natürlich nicht mehr.
Das hat nichts mit dem Hersteller zu...