  1. I

    Drehzahlregelung mit Festo CMMT und Tia Portal?

    ich würde das über den Tippbetrieb realisieren. Mode 7. Wobei ich mir zugegebener Maßen nicht ganz sicher bin, ob du da die Geschwindigkeit über die SPS regeln kannst. Das ist nicht bei allen Servos im Tippbetrieb möglich. aber trotzdem:
  2. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    ... ich seh schon um da eine bessere Basis für die Lösungsfindung zu bieten, muss ich vom Original-PG und von der Anlage selbst Infos liefern. Das könnte nun allerdings ein paar Tage dauern
  3. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    offline-online passt schon. Hardware sowie Software. Die visuellen Differenzen sind dadurch begründet, weil die Anlage in einem anderen Werk steht und das dazugehörige Programmiergerät auch. (ich bin da nicht alle Tage) Die Teilnehmer sind beim original-PG aber auch nicht zugeordnet
  4. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    Das mit den Symbolen könnte dadurch zustande kommen, weil auf dem PG wo ich den Screenshot gemacht hatte, nicht alle benötigten HSP installiert sind. Warum die Teilnehmer keiner SPS zugeordnet sind, weis ich auch nicht. Wie gesagt: die Anlage wurde gekauft - und vermutlich war am Ende des Geldes...
  5. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    hier die Topologie (der untere Teil fehlt). Der markierte Switch stellt die "Problemstelle" dar
  6. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    das wird mein nächster Ansatz sein
  7. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    das Problem bei diesem Problem ist, dass ich mittlerweile eine leichte Abneigung entwickelt habe, Versuche an dieser Anlage durchzuführen. Denn die Folgen eines Not-halt sind recht umfangreich. Aber ich werde bei nächster Gelegenheit umso achtsamer sein. Auch was die Wahl des Patchkabeltyps...
  8. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    Adresskonflikt gibt es keinen. Verbaut ist eine 1517F-3PN mit Profisave-Peripherie an beiden Profinet-ports. Das Problem tritt nur auf der Seite auf, wo Peripherie mit elektrischen Sicherheitssignalen angeschlossen ist. Beim anderen Profinet-kreis läuft "nur" I-Device Kommunikation mit...
  9. I

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    Hallo, bei einer unserer Anlagen kommt es häufig zu einer Diskrepanzerkennung von einer oder mehreren F-Peripheriebaugruppen wenn das PG am Switch angesteckt wird. Laut Doku: "Beim Ein- oder Ausstecken des Patchkabels am Switch kann kurzfristig eine Netzwerkunterbrechung oder eine Änderung der...
  10. I

    TIA CPU defekt, Tausch notwendig

    wenn du die SPS der neueren Generation einsetzt, muss du mal die deutlich schnellere Zykluszeit beachten. Je nach dem welche Hardware da noch verbaut ist, könnten Fehlfunktionen auftreten. Die lassen sich zwar beheben - müssen aber erst mal lokalisiert werden
  11. I

    TIA CPU defekt, Tausch notwendig

    Wenn du die Hardware neu projektierst, ist zu beachten, dass die Panels auch nur bestimmte Tia-Versionen zulassen. Also es schränkt dich nicht nur die SPS ein
  12. I

    TIA V16 Stürzt ab beim Übersetzen

    um den Versionsdschungel klein zu halten
  13. I

    TIA V16 Stürzt ab beim Übersetzen

    ja es war wirklich die OPC-UA-Serverschnittstelle. Nach den Löschen geht das Übersetzen
  14. I

    TIA V16 Stürzt ab beim Übersetzen

    Hochrüsten geht nicht - da mehrere V16-Panels verwendet sind. OPC ist aktiviert. Sicherheitsprogramm hatte ich vor etwa einem Jahr verändert - und eingespielt. Da ist nichts aufgefallen. Beim Tiaportal gab es zwischenzeitlich auch keine Version-änderung am Rechner. Windows wird sich allerdings...
  15. I

    TIA V16 Stürzt ab beim Übersetzen

    Hallo allerseits, ich wollte grad eben bei einer Anlage eine Änderung beim Code machen. Allerdings stürzt das TiaPortal zuverlässig beim Download in die SPS ab. Nach einigem probieren bin ich nun draufgekommen, dass auch wenn nur die Änderungen im Offlineprojekt übersetzt werden, das TiaPortal...