Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hat sich erledigt.
Es ist kein fehlende Eigenschaft, da die Sivarc-Eigenschaften des Objekts im Faceplate generell grundlegend anders aufgebaut sind.
Um eine Ressourcen-Liste im Faceplate verwenden zu können, habe ich eine "Eigenschaften-Schnittstelle" mit dem Typen Ressourcen-Liste erstellt...
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit dem Sivarc-Eigenschaften.
Ich will in Symbolisches IO-Feld in einem Faceplate benutzen als Dropdown-Menü.
Die Eigenschaften des Symbolischen IO-Feld's in meinem Bildbaustein ist nicht gleich wie im Basic-Screen.
In meinem Bildbaustein fehlt die...
Die Variablen Unit, Unit_Condition (Array of Char) kann ich im Bild Variable nicht verwenden (Übersetzungsfehler). Bei dem Bauteil_ID (String) konnte ich den Fehler finden (Häckchen Erreichbar aus HMI war nicht gesetzt)
Die Test Plan Name hab ich jetzt vom Skript entfernt.
Ich bekomme an der Stellen (Unit, Unit Condition und Bauteil_Id) im SKript Diagnose folgende Fehlermeldung: HMISmartTag: Unknown Smarttag
Skript wird bis zum Ende durchgeführt (alle 40 Messreihen).
Die TEST_STEP_NAME hab ich von meiner...
Danke für den Hinweis.
2. ich benutze WinCC RT Professional auf HMI_RT_Multi_Panel
3. die Codes darunter sind nicht mehr im Skript sondern nur zur Darstellung mein Anliegen
4. die Werte werden vom Archiv ausgelesen die sind im selben DB wie Aktual-Werte (werde den Skript mit einer...
Hallo zusammen,
ich habe ein Skript mit folgende Funktion. Es soll in einem Ordnerpfad eine CSV-Datei erstellt werden (Funktion wird ausgeführt). Die Dateiname (Bauteil_ID) wird im Skript geschrieben (es wird dafür ein String von einer DB ausgelesen. Funktion wird ausgeführt). Überschriftzeilen...
Hi Thomas, dieses hab ich als erstes ausprobiert. Der Zeitstempel ändert sich in diesem Fall nicht. Siehe Fotos.
Eingabe:
Ausgabe:
Runtime. Bei Änderung der Zahlenfeld belibt der Zeitstempel gleich.
Hi Thomas, Ich habe die HMI-Variablen angelegt und als "DateTime" definiert. Die Eigenschaft Persistenz angeklickt. Kannst du mir Anhand ein Beispiel kurz zeigen wie ich und wo ich den VB-Script schreibe. Danke nochmals.
Bei einem Eigenschaften - Allgemein - Eingabewert geändert hab ich das gleiche Problem. Zeitstempel wird eingetragen bei eine Wertänderung. Bei einem Bildwechsel sind alle Zeitstempel verloren.
Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe im TIA Datenliste Array aus String [0..45] die über HMI eingegeben wird.
Bei eine neuen Eingabe soll gleich neben an vom E-A Feld der aktuelle Zeit (Textfeld oder E-A Feld )mitgeschrieben wird.
Folgendes hab ich probiert aber ohne Erfolg:
1...