OK, jetzt ich wieder!
Wir haben Folien für die Panel machen lassen da ist dann unser Firmenlogo und so drauf. Sind die inneren Abmessungen dafür denn dann auch wieder anders? Dann können wir unsere Bestände verbrennen und teure neue machen lassen.
Siemens hat für die Panel MP 277 8" und 10" neue Abmessungen im Programm. Die alten Bestellnummern haben die Lieferung des Panels mit neuen Abmessungen zur Folge. Für die alten Abmessungen sind neue Bestellnummern erforderlich.
Nun habe ich aber noch nicht herausfinden können, worauf sich...
Hallo,
du kannst einfach ein Bit innerhalb einer Variablen benutzen. Diese Variable musst du innerhalb deiner Struktur für die Bildbausteine aufführen. Du kannst dein Bit auch als Bitvariable oder als Byte oder Word deklarieren und dann auf die entsprechende Position des Bits verweisen. Damit...
@Stanley Smith
Sagt mir so noch gar nichts. Habe noch keine Skripte geschrieben. Vom Prinzip her muss ich ja im Skript dann irgendwie nen Befehl verwursten, der mir meine obere und untere Grenze von der dynamischen auf die statische Schnittstelle schreibt. Und welche Variable aus der...
Werteachsen
Das sieht so schon ganz gut aus. Ich kann nun die Variable angeben, aber wie sieht es mit der Skalierung für die linke und rechte Werteachse aus? ich würde die gerne auf meine Dynamische Schnittstelle legen. Dann kann ich direkt mit meinen anderen Funktionen in die Kurve...