Aktueller Inhalt von jabba

  1. jabba

    TIA E-Maill Versandt Fehler 70037

    Ich hole das nochmals hoch, habe nix passenderes gefunden. Ich versuche das Zertifikat von IONOS zu für E-Mails zu finden. Laut Ionos können die mir das nicht bereitstellen. Hab 50 Anlagen , die seit Wochen keine Mails mehr schicken können, die Panels können nur TLS 1.1 nicht 1.2. Hat jemand...
  2. jabba

    TIA Webserver zeigt Variable aus Array nicht an

    Mit dem Webserver habe ich schon oft festgestellt das es ander Syntax liegt. Probiere erst einmal ob dein code der Webseite richtig zugreift. z.B den Wert aktiv auf eine festen Wert in einem DB zugreifen lassen (kein array ) Array hab ich selber noch nicht angesprochen von der Webseite, bin mir...
  3. jabba

    Biete : KTP400 Comfort Panel Neu

    Hallo , hab gestern ein falsche Lieferung erhalten, und habe daher ein Panel zu verkaufen. 6AV2124-2DC01-0AX0 SIMATIC HMI KTP400 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTEN-/TOUCHBEDIENUNG, 4"...
  4. jabba

    Stromschlag - BGV A3 Prüffristen

    ich frage mich warum er einen Stromschlag bekommen hat ? Als allererste Maßnahme steht die Sichtprüfung an, erst dann wird Spannung an einen Prüfling gegeben. Da ihr Prüflisten habt sehe ich auch bei der Überziehung im Normalfall kein Problem, es sei denn wie Larry gefragt hat, die Prüffristen...
  5. jabba

    Kurze Elektrounterstützung Ingolstadt gesucht

    Hallo, ich bräuchte jemanden, der bei einer Gastankstelle die Zuleitung und Stromverbrauch prüft. Gegebenfalls neue Zuleitung 40m Gummikabel mit 63A CEE mit Vorsicherung im Schrank, oder eine zweite Zuleitung 40m 32A zur Versorgung eine Druckluftkompressors. Die Anlage war schon öfter im...
  6. jabba

    Step 7 CP340 und Modbus?

    Ein großer Vorteil von Modbus ist die definierte Schnittstelle , und das man mit einer Schnittstelle mehrere Geräte ansteuern kann. Dies geht so ohne weiteres mit dem CP340 nicht. Meines wissens gibt es keinen Treiber dafür ausser bei Siemens. Du solltest mal prüfen und uns mitteilen was mit...
  7. jabba

    Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)

    Am besten idb offline und online löschen (wenn mögich), iDB neu erzeugen und laden. Hab schon öfter ähnliches gehabt, nur neu laden hat nie geholfen.
  8. jabba

    dp/as-i link advanced. Stromversorgung.

    Hallo hermie, de Adresse 0 darf nicht verwendet werden. Die Module werden normalerweise vor dem anklemmen mit einem Adressiergerät auf eine Adresse 1-31 eingestellt. Wenn du kein Gerät dafür hast, mußt du das über den DP/Link machen. Dazu darf aber immer nur ein ASI-Teilnehmer mit der Adresse 0...
  9. jabba

    E-Mail Anhang verschlüsseln, um Virenscanner zu foppen.

    Auch wenn schon gelöst... Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und habe einfach nur ZIP in ZUP umgewandelt. Dadurch wurde die Datei nicht gescannt.
  10. jabba

    Step 7 V5.5 SP3 KOP-Editor: Verhalten beim Suchen mit eingeklappten Netzwerken

    Ich hab heute in Kop/Fup Editor mehrer Abstürze gehabt. Es kommt ein Fenster nach vorne ohne Titel mit ca, 8 Buttons. Z.B. Abbruch, Zurück, Weiter usw. aber egal was man drückt , das Fenster geht nicht zu. Das ist mir mehrmals nach einigen Änderunge passiert. Danach habe ich immer nur ein...
  11. jabba

    VDE 0100 Teil 430.6.81

    Ich hab die tabelle weder in der neuen noch in der alten Ausgabe. Schau mal in die Vorschrift DIN VDE 0298-4/2003, die ist auf der DVD, da sind alle Tabellen drin.
  12. jabba

    Schützkontakte bleiben kleben

    Um das zu erkenne, gehören von beiden Schützen Öffner in den Rückführkreis. Mit dem sicheren Stop ist schon eine der besten Lösungsansätze , aber gerade älter, bzw billigere Varianten haben diese Möglichkeit nicht. Es sollte kein Problem mit den richtigen Schützen sein wenn der Umrichter...
  13. jabba

    Hydraulische Presse - Sicherheit

    Wenn Du keine genauen Angaben zur den Gefahren machst ist eine Aussage nicht möglich. Eine Presse kann auch mechanisch so aufgebaut sein, das konstruktiv alle Gefahren beseitigt werden, dies geht nicht aus deiner Ausssage hervor. Zum anderen kann ich fast jede einigermassen Mobile Anlage so...
  14. jabba

    Problem Klemme / Klemmleiste generieren

    Gibt es denn die Klemme zweimal, dann ist der Plan ja richtig und der Klemmenplan auch, gibt es die Klemme in Wirklichkeit nur einmal ist die Schaltung falsch gemalt.
  15. jabba

    S7-300 CPU313C Analogeingang 4-20mA, Drucksensor 0 -Wert

    Prinzipiell kann die Karte auch 3,6mA messen (es sei denn diese ist als Zweileiter eingestellt) Wenn Du den FC105 richtigerweise bei Bipolar mit False beschaltet hast, so unterbindet der FC105 eine Anzeige unterhalb von 4mA. Wenn 0 mBar also 3,6mA entsprechen ist deine Anzeige nicht korrekt...
Zurück