Aktueller Inhalt von Jadisch

  1. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Da ich die anderen Versionen nicht kenne kann ich da leider nicht mitreden, ich gehe aber davon aus, dass es für die Funktionen des TIA-Portals, die wir nutzen, reicht. Letztlich ist das mehr win Schnupperkurs als alles andere. Beispielsweise haben wir außer FUP nichts gemacht.
  2. J

    Ablaufsteuerung, wie wird das im echten Leben gelöst?

    Hm macht Sinn. Wie realisierst du das in der Schrittkette?
  3. J

    Ablaufsteuerung, wie wird das im echten Leben gelöst?

    Ich werde mit Glasfaser ausgestattet, habe einen WLAN-Adapter implantiert bekommen und einen 10Zoll Bildschirm auf der Stirn. Spaß beiseite ist es eine staatliche Ausbildung zum Techniker, der relativ neu ist. Erst 2019 mit der ersten Klasse gestartet bin ich der zweite Jahrgang, der diese...
  4. J

    Ablaufsteuerung, wie wird das im echten Leben gelöst?

    Danke, für eure Antworten. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf mich zukommen wird nachdem ich meinen ersten Job in der Automatisierung antrete. Lang ist es nicht mehr hin. Was mich stört ist, dass ich "reines Schulwissen" angesammelt habe mit fast null praktischer Vorbereitung. Mit 35 weiß...
  5. J

    Ablaufsteuerung, wie wird das im echten Leben gelöst?

    Moin Moin, da ich bald die Technikerschule beende frage ich mich wie die Ablaufsteuerungen außerhalb vom Schulbetrieb gelöst werden. Bisher habe ich die Schrittkette, die eine prozessgeführte Ablaufsteuerung darstellt, kennengelernt. Nach kurzer Recherche habe ich dann noch die zeitgeführte...
  6. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Alles klar, dann scheint das wohl QoL zu sein. In der Technikerschule in Hamburg (Techniker Industrie 4.0) wurde uns die 15.0 zur Verfügung gestellt. Jetzt muss ich nur noch ein Problem lösen und es ist fertig getan. Noch 20 Seiten schreiben und ich bin durch.
  7. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Ich nutze die 15er Version. Also nicht ganz up-to-date.
  8. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Hab ich gemacht. Unfassbar. das war es tatsächlich. Ich danke euch vielmals für die schnelle Hilfe. Jetzt schäm ich mich schon ein bisschen :rolleyes:
  9. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Sind tatsächlich vorhandene CPU´s. Die Anlage ist auch real neben mir.
  10. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Hier noch mal ein Auszug aus der Variablentabelle des controllers: und ein Auszug der Variablentabelle des Devices:
  11. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Hätte ich alles mal mit reinschreiben sollen. Es handelt sich bei beiden SPS um 1512er, den Transferbereich hab ich entsprechend des Bildes definiert. Mit "manuell auf true gesetzt" meine ich, dass ich den Ausgang in meinem Programm direkt auf 1 gesetzt habe, um zu prüfen, ob überhaupt ein...
  12. J

    TIA IO-Device Daten kommen nicht im IO-Controller an

    Moin Moin, ich stehe vor dem Abschluss meiner Technikerausbildung und arbeite derzeit an meinem Abschlussprojekt. Ein bedeutender Teil meines Projektes besteht darin, zwei SPS miteinander zu verbinden. Im Controller (Laufband mit Stapelmagazin und Entfernungsmesser) habe ich die Schrittkette des...
Zurück