Hi,
nochmal ein kurzes Update.
Das Problem kann nun wirklich auf die "neue" CPU 6ES7 513-1AM03-0AB0 mit FW >3.0 zurückgeführt werden.
Mit den alten CPUs 6ES7 513-1AL02-0AB0 mit FW<2.9 läuft das ganze X-Fach Problemlos.
Mit den neuen CPUs läuft es bei keiner meiner 3 Anlagen und wurde nun auch...
Ich habe jetzt nochmal einen Test durchgeführt.
PLC komplett resetet und in TIA V18 angelegt (Mit richtiger FW)
Nur das Fernbedienungsmodul an die PLC angeschlossen. Sonst nichts.
IP Konflikte und Kabelprobleme sollten somit 100% ausgeschlossen sein.
Im Projekt ist nur die Verbindung zwischen...
Genau so ist es. FW 3.0 aber als 2.9 unter TIA V17 projektiert.
Das hierdurch solche Probleme entstehen könnten habe ich auch vermutet. Laut Siemens Support kann das aber überhaupt nicht möglich sein und muss funktionieren :D
Ich denke du hast recht und am besten ziehe ich das Projekt...
Hi,
IP-Adressen, Subnetz, Kabel etc. habe ich alles schon mehrfach Geprüft. Auch die meines Laptops.
Bei dem Modul handelt es sich um ein Gerät zum anbinden von Fernbedienungen.
Das System läuft an vielen Anlagen bereits in dieser Konstellation und wiegesagt an einer Baugleichen Anlage seit...
Hallo zusammen,
CPU 1313 V3.0.3 (in TIA als V2.9 konfiguriert - kompatibel)
TIA V17
ich habe das Problem, dass die TCP Verbindung zwischen der CPU und einem externen Teilnehmer nicht hergestellt wird.
Der externe Teilnehmer kann, wenn ich diesen an meinen Laptop anschließe, problemlos...