Aktueller Inhalt von JockelT2

  1. J

    FM 353 schrittmotor ansteuern

    fm353 spontan sag ich mal du hast den fc1 nicht geladen. müßte glaub ich mit bei dem getting_started projekt bei sein. ist nen initialisierungs-fc für die fm. gibt mehrere, heißen irgendwie pos_init/pos_ctrl und pos_diag. wenn der aufgerufen wird im ob1 und nüx da ==> ergo will er nen fehler ob...
  2. J

    FM 353 schrittmotor ansteuern

    Fm353 Hi Rasti, hast du mal deine Adresse von der FM353 in der HW-Konfig mit der vom Testprogramm verglichen ?:confused: Ggf. mußt du die anpassen. Hab dieses Siemenstestprogramm nicht mehr vor Augen, aber irgendwo im Anlauf-OB (OB100?) wird der FM ein DB zugewiesen........ Was steht denn im...
  3. J

    Presskraft Messung

    Ist doch schon mal gut das ich mit der Kraftmessdose nicht so falsch lag......:twisted: Realisiert man damit eine einfache Istwertüberwachung, sprich einfachen Vergleich Ist-Soll, oder muß man beim einbinden noch mehr beachten o. überwachen ?
  4. J

    Presskraft Messung

    Hallo, hat einer von Euch schon mal eine Presskraftmessung an einer Stanze o.ä. aufgebaut ? Mir geht es rein um den prinzipiellen Aufbau (Sensorik, etc). Benötigt man "nur" eine Kraftmessdose, oder wird noch weitere Sensorik zur Auswertung/Verknüpfung benötigt ? :confused: Zum Einsatz als...
  5. J

    FM 353 schrittmotor ansteuern

    Fm 353 Als Anhang mal ein Programmteil von mir, bei dem bis auf die Bausteine die die FM 353 betreffen, soweit alles rausgelöscht wurde........
  6. J

    FM 353 schrittmotor ansteuern

    Fm353 Hallo Otto, 'nen paar Tips kann ich dir geben, so 'ne Applikation hatte ich letztens mal hier. Im Prinzip nüx Wildes, Frage vorweg: Hast du schon Schrittmotor und Treiberkarte (Leistungsteil) ? Die FM dient ja nur zur Ansteuerung der Treiberkarte. Kannst bei Motor und Treiberkarte im...