Hallo Norton,
meine Erfahrung mit dem Summenkommando ist wie im Link von "MasterOhh"
beschrieben:
Egal mit welcher Zeitbasis die EtherCAT Slaves kommunizieren, man kann ca. 500 mal pro Sekunde das Summenkommando auf eine zusätzliche I/O-Task ausführen.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einer...
Problem gelöst
An alle die auch das Problem haben:
Offensichtlich kann man die Variablen einer Task nicht auslesen, wenn Twincat nicht läuft (im Config/Stop Mode), obwohl die Variablen und Tasks im System-Manager schon angezeigt werden.
Ich wollte also bis zum Eintreffen der Hardware...
Hallo,
wiedermal ein Anfängerproblem:
Kann kein Variablendeklarationen entsprechend VC++ ADS-Beispiel auslesen.
Als ADS-Returncode erhalte ich immer 1808=Symbol not found.
-Habe im Twincat System-Manager ein EtherCAT Gerät angelegt und eine Box hinzugefügt. Diese enthält einige...
Hallo,
bin neu hier und möchte eine C++ Anwendung Implementieren mit ADS Communication Library.
In der Doku für Argument AmsNetId der Methode TcClient::Connect finde ich sinngemäß den Hinweis, das bei der Verwendung von TCP/IP ich nur Remote-Verbindungen zum ADS Hauptgerät (Message-Router)...