  1. J

    ADS Kommunikation Geschwindigkeit

    Hallo Norton, meine Erfahrung mit dem Summenkommando ist wie im Link von "MasterOhh" beschrieben: Egal mit welcher Zeitbasis die EtherCAT Slaves kommunizieren, man kann ca. 500 mal pro Sekunde das Summenkommando auf eine zusätzliche I/O-Task ausführen. Ich bin derzeit auf der Suche nach einer...
  2. J

    Problem beim auslesen von SPS-Variablen-Deklarationen

    Problem gelöst An alle die auch das Problem haben: Offensichtlich kann man die Variablen einer Task nicht auslesen, wenn Twincat nicht läuft (im Config/Stop Mode), obwohl die Variablen und Tasks im System-Manager schon angezeigt werden. Ich wollte also bis zum Eintreffen der Hardware...
  3. J

    Problem beim auslesen von SPS-Variablen-Deklarationen

    Hallo, wiedermal ein Anfängerproblem: Kann kein Variablendeklarationen entsprechend VC++ ADS-Beispiel auslesen. Als ADS-Returncode erhalte ich immer 1808=Symbol not found. -Habe im Twincat System-Manager ein EtherCAT Gerät angelegt und eine Box hinzugefügt. Diese enthält einige...
  4. J

    Twincat, Unterschied zw. ADS-Hauptgerät (Message-Router) und anderen

    Hallo Neals, vielen Dank für Deine Antwort. Grüße Jörg.
  5. J

    Twincat, Unterschied zw. ADS-Hauptgerät (Message-Router) und anderen

    Hallo, bin neu hier und möchte eine C++ Anwendung Implementieren mit ADS Communication Library. In der Doku für Argument AmsNetId der Methode TcClient::Connect finde ich sinngemäß den Hinweis, das bei der Verwendung von TCP/IP ich nur Remote-Verbindungen zum ADS Hauptgerät (Message-Router)...