Aktueller Inhalt von JoergM

  1. J

    ModBus und Taster/Stromstoßrelaises

    Hallo Beck, Das dürfte etwas von der Motorik des Bedieners abhängig sein, Standard-Impulslänge definieren wird hier schwierig. Wenn ich richtig verstanden habe, sind sowohl der DI für den Taster als auch der DO am Modbus-Slave (750-342). Entscheidend ist dann ja, dass das Pollen des...
  2. J

    Notaus klar! (Notausrelais oder nur Notaustaster)

    ... unter Umständen allerdings ein halbes Jahr später, nachdem man alle 7 Teile der EN 61508 angewendet hat. Leider ist das Ergebnis dann trotzdem lediglich probabilistisch... :( Grüße Jörg
  3. J

    El. und andere Wiederholungsprüfungen

    Hallo Thomass, "Vereinsräume", Publikumsverkehr"... das könnte unter Umständen ein Fall für die Versammlungsstättenverordnung sein. Das ist Länderrecht, Google doch einfach mal danach. Dann findest Du die Bestimmungen für Deinen Vereinssitz. Grüße Jörg
Zurück