Aktueller Inhalt von jogi88

  1. J

    Codesys - Modbus-Abfrage

    Mein Problem konnte ich lösen. Bei einem REAL kann man umstellen auf Reihenfolge: middle endian (B3 B4 B1 B2). Dies war beim INT nicht der Fall. Vielen Dank für die Hilfe LG Jochen
  2. J

    Codesys - Modbus-Abfrage

    Genau das ist mein Problem Harald. Ich weis nicht, wie man das programmieren oder einstellen muss. Jogi
  3. J

    Codesys - Modbus-Abfrage

    Hab ich alles schon probiert. Leider bekomme ich nicht die 228.... zu sehen. Auch mit REAL und allen Reihenfolgen komme ich nicht an den richtigen Wert ran
  4. J

    Codesys - Modbus-Abfrage

    Hallo, ich versuche verzweifelt mit einer Wago 750-830 und der Codesys 2.3 über Modbus, ein Janitza UMG 604 auszulesen. Die Modbus-Verbindung über TCP steht und funktioniert. Wenn ich dann die Adresse 19000 (Spannung L1-N) auslese, bekomme ich den Wert 17252. Im angehängten Bild sieht man...