Aktueller Inhalt von Johannes

  1. J

    TP270-Archivtrend

    Hallo Leuts, brauche Hilfe bei einem Problem. Um eine Gießanlage zu betreiben muß ich ein ca. 60m langes Stahlband welches über zwei Walzen umgelenkt wird in der Mitte dieser Walzen halten. Das Ganze bei einer Laufgeschwindigkeit von ca. 30cm/Min. Die Regelung läuft nach einigen grauen...
  2. J

    Zählerstandserfassung/Pointer

    Hallo Leuts, @ Thorsten Manchmal ist es schwierig ein Problem richtig zu umschreiben. Ich hätte nur etwas ausführlicher sein sollen. Danke für Euer Verständnis. @ Ralle Vielen Dank! Das mit der Übergabe von zwei Variablen ist eine gute Lösung. Frag mich bloß warum ich da nicht drauf gekommen...
  3. J

    Zählerstandserfassung/Pointer

    Hallo Thorsten, Du hast ja vollkommen Recht. Natürlich wäre es viel schöner Alles von vorne herein ordentlich zu haben nur reden wir hier leider nicht von einer neuen Anlage. Es geht um ein Gebäudeleitsystem das schon einige Jahre existent ist. Die 240 Elektrozähler sind nicht alle auf einer CPU...
  4. J

    Zählerstandserfassung/Pointer

    Hallo Ralle, danke für die Hinweise. Die Idee mit dem kompletten Eingangswort (Doppelwort) ist gut nur müßte ich dann im ungünstigsten Fall 16 Eingänge für einen Zähler verwenden. (z.B. Zähler 17) Wenn ich meinen Baustein zur Zählimpulsverarbeitung so aufrufen würde: CALL "ZAEHL"...
  5. J

    Zählerstandserfassung/Pointer

    Hallo Leuts, ich bin dabei so ca. 240 Elektrozähler an ein Gebäudeleitsystem zu hängen. Zur Erfassung der einzelnen Zählerstände werden S7 Baugruppen benutzt. Über CP`s geht es dann auf FMS zum Leitrechner. Ich muß die Zählerstände von der GLT aus überschreiben können. Außerdem muß ich...