    TIA PN-PN-Koppler 6ES7 158-3AD10-0XA0 - TIA V15.1 <> S7 V5.5 SP4 HF11

    Hallo, das Problem hat sich geklärt, folgende Lösung hat abgeholfen: Ich habe die X1 Seite des PNPN-Kopplers mit der TIA-Seite verbunden und die X2 Seite mit der Step7-Seite. Somit war es mit möglich der X1 Schnittstelle des PNPN-Kopplers mit der entsprechenden PROFINET-Verbindung zu...
  2. J

    TIA PN-PN-Koppler 6ES7 158-3AD10-0XA0 - TIA V15.1 <> S7 V5.5 SP4 HF11

    Vielen Dank. Das habe ich überprüft und dies sollte von der Reihenfolge her stimmen.
  3. J

    TIA PN-PN-Koppler 6ES7 158-3AD10-0XA0 - TIA V15.1 <> S7 V5.5 SP4 HF11

    Ein weiteres "Problem" ist, dass ich für die Auswahl der einzelnen Datenpakete nur diese Möglichkeit habe im Ritter "IO Modules (erw. Komp. V3.x)". Wenn ich in den normalen "IO Modules" Ritter gehe, dann finde ich bei den Inputs nur Datenpakete mit "+DS", also Datenstatus. Diese zwei Bilder...
  4. J

    TIA PN-PN-Koppler 6ES7 158-3AD10-0XA0 - TIA V15.1 <> S7 V5.5 SP4 HF11

    Im Bild ist der zu parametrierende Datenbereich abgebildet. Die Gegenseite, sprich X2 wird automatisch angepasst. Die TIA Seite hängt an der X2 Seite und die Step 7 Seite wird auf der X1 Seite angeschlossen. Ich bin der Meinung, dass die GSDML-Datei den Datenbereich automatisch korrekt...
  5. J

    TIA PN-PN-Koppler 6ES7 158-3AD10-0XA0 - TIA V15.1 <> S7 V5.5 SP4 HF11

    Guten Tag allerseits Ich habe folgendes Problem: In meinem TIA-Projekt V15.1 habe ich eine CPU 1512SP-1 PN mit HMI und im Titel genannten PN-PN-Koppler projektiert. Anschliessend habe ich eine GSDML-Datei der linken Seite (X1) des PN-PN-Kopplers erstellt. Diese GSDML-Datei habe ich danach in...