Aktueller Inhalt von Jojo_1220

  1. J

    TIA TIA v17: VCI - Git - Workspace erneut Initialisieren

    Jetzt komm ich der sache schon etwas näher. Was mir noch nicht 100%ig klar ist, wenn die Daten nun über das VCI, über den Workspace Pfad Exportiert worden sind und diese mit GIT Synchronisiert sind, den Online/Offline View bekomme ich immer noch nicht ganz hin um im TIA-Portal anschließend die...
  2. J

    TIA TIA v17: VCI - Git - Workspace erneut Initialisieren

    Ich will ja die Ordner nicht löschen, aber wenn ich jetzt 4 Tia Portal Stände vom mehr oder weniger gleichen Projekt habe und jetzt das VCI Einrichte, dann habe ich genau diesen Fall, dass ich den Workspace mal neu anlegen muss, der ist ja nicht einfach da. Und dann schaff ich die...
  3. J

    TIA TIA v17: VCI - Git - Workspace erneut Initialisieren

    Ich wollte das versuchen zu umgehen, indem ich für das Projekt ein Zentrales Repository anlege und anschließend dann mit Version-Tags arbeiten. So Quasi: Tag 1.0.0 Stand IBS, Tag 1.0.1 Textänderung, Tag 1.1.0 DI Karte nachgebaut usw. Aber vorlauter Bäume im Wald, glaube ich ja, dass im VCI...
  4. J

    TIA TIA v17: VCI - Git - Workspace erneut Initialisieren

    Es geht darum dieses Tool einzuführen und dieses dann für die Software Verwaltung zu nutzen. Da gibt es den Workspace noch nicht und in Software Stände davor welche als Backup dienen ebenso nicht. Und wenn ich eben in einem Projekt den Workspace Anlege und diesen erfolgreich mit dem Workspace...
  5. J

    TIA TIA v17: VCI - Git - Workspace erneut Initialisieren

    Hallo Community, ich habe ein Problem mit dem Version Control Interface und dem Version Control Add-In Git in Kombination mit dem Workspace Settings. Der Plan ist, Lokal ein Abbild der Aktuellen Software zu hinterlegen mittels dem VCI Tool und dem aktuellen Softwareprojekt. Das Funktioniert...
  6. J

    TIA Offset Berechnung von Datentypen in TIA-Portal mittels VB-Funktion in Visual Studio

    Die Entschlüsselung der Datentypen vom Format: Int, Dword, Bool usw. Sowie die Kommentare bekommt man dabei sehr einfach aus der Datenbank eingelesen. Allerdings eben nur ob es ein Word, ein Bool oder ein Real usw. Ist und keine Offset Informationen. Eben genau so etwas zum identifizieren der...
  7. J

    TIA Offset Berechnung von Datentypen in TIA-Portal mittels VB-Funktion in Visual Studio

    Nun prinzipiell ist das ganze Phänomen unabhängig ob der datenbaustein optimiert oder nicht optimiert als .db file exportiert wird, genau diese Adressierung geht beim Export nicht mit, welche aber für eine Dokumentation unerlässlich sind. Hm, das mit den bool und Word ist mir soweit bekannt...
  8. J

    TIA Offset Berechnung von Datentypen in TIA-Portal mittels VB-Funktion in Visual Studio

    Hallo Forum, ich möchte mir eine Applikation mittels Visual Studio erstellen, welche es ermöglicht einen Datenbaustein als .db Source-File einzulesen und anschließend als File für Dokumentationszwecken in einem "lesbaren" Format abzuspeichern(Excel -->> PDF). Der Grund dafür ist, dass immer...
Zurück
Oben