Aktueller Inhalt von Joke

  1. J

    Sicherheit- ISO 13849-1 - mit Siemens Komponenten

    Danke Safety, ich werde mich dann morgen mal ans große S wenden. Wenn es sonst jemand weiß, nehme jede Antwort gerne an :-).
  2. J

    Sicherheit- ISO 13849-1 - mit Siemens Komponenten

    Moin, ich hab mal wieder einige Fragen und zwar haben diese etwas mit der ISO 13849-1 zu tun. Kurze Erläuterung zum Aufbau des Systems: Eingang NOT-HALT geht zweikanalig auf fehlersichere DI einer ET 200S Logik Fehlersichere SPS CPU 315F 2PN/DP Ausgang 2 Schütze mit zwangsgeführten Kontakten...
  3. J

    Phoenix Buskoppler - Hardwarekonfig

    Guten Morgen, Spannungsversorgung für die E/A war nicht angeschlossen... Wie sagt man noch Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser... Nun hab ich nochmal ne Frage besteht noch eine andere Möglichkeit die Firmware zu aktualieseren außer mit dem Factory Manager? Welchen FTFP-Server könnt ihr mir...
  4. J

    Phoenix Buskoppler - Hardwarekonfig

    danke schön erstmal, guck mir morgen nochmal die Baugruppe an, ob vielleicht doch eine Spannungsversorgung fehlt, wenn ja....^^ und wenn nicht meld ich mich nochmal wieder
  5. J

    Phoenix Buskoppler - Hardwarekonfig

    Moin, Gerätename stimmt überein, habe ich mit Gerätenamen überprüfen... überprüft. Wäre der Name nicht richtig vergeben, wäre doch die ganze Peripherie im Fehler und nicht nur die Anschaltbaugruppen oder versehe ich mich gerade? Ich meine noch der Fehler liegt an der Hardware und Firmware...
  6. J

    Phoenix Buskoppler - Hardwarekonfig

    Hallo, ich quäl mich hier gerade mit dem Buskoppler IL BK PN DI8 DO4 2TX rum. Ich packe den Buskoppler an den Ethernetstrang an, und lade die Konfiguration hoch. SPS ist im RUN nur SF wird angezeigt. Im Offline/Online Vergleich wird mir angezeigt, dass die IB IL 24DO4 und IB IL 24DI8 eine...
  7. J

    Zykluszeit, OB35, fehlersicher?

    Moin, ich versuche es nochmal etwas anders zu erfragen. Der Weckalarm für den OB 35 wird doch benötigt um ihn nach der gewissen Zeit wieder aufzurufen oder? Somit ist es doch für fehlersichere Programme wichtig, dass diese innerhalb einer kurzen Zeit wieder abgefragt werden. Das heißt doch, dass...
  8. J

    Zykluszeit, OB35, fehlersicher?

    Moin Moin, ich hab da mal eine Frage und zwar wie wählt ihr die OB35 Zeit aus? Benutzt ihr zur Berechnung der OB35 Zeit, die Cotia-Tabelle von Siemens oder benutzt ihr ein anderes Verfahren? mfg Joke
  9. J

    CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme

    Moin Moin, ich habe die HW-Konfig. für meinen Stand fertig und wollte nun mit der sicheren Programmierung für Not-Aus, Stütztür usw. anfangen. Nur dann ist mir irgendwie ein Problem aufgefallen und zwar, betätige ich z.B. den Quittierungstaster, wird dieser in der VAT-Tabelle mit 1...
Zurück
Oben