Aktueller Inhalt von jokey

  1. J

    Sonstiges 840D sl SPS Web Server

    Hallo zusammen, ich möchte gerne an einer 840D mit Softwarestand 4.5 an einem anderen Port als dem ProfiNET Ports (X150) auch auf den Webserver der SPS zugreifen. In der Standardeinstellung scheint es nicht zu gehen und Google war wenig hilfreich. Viele Grüße Jokey
  2. J

    Welcher Ablauf ist der Richtige?

    Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Ausgänge nicht im remanenten Speicher, ein Setzen auf Stop definiert danach alle Ausgänge zu 0. Es stellt sich jetzt nur die Frage, ob dieser Speicher dann definiert mit 0 beschrieben wird vor dem ersten Anlauf. In sich ist mir klar, dass es hier um nur...
  3. J

    Welcher Ablauf ist der Richtige?

    Moin moin, als ich gerade jemandem erklärte, wie eine SPS grundlegend arbeitet, bin ich über eine leichte Unstimmigkeit gestolpert, habe aber gerade keine passende Hardware, um es zu probieren. Laut "S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Firmware V2.6" vom 20.5.2009, Kapitel 4, Seite...
  4. J

    Neue Version STEP 7 V5.5

    Mit paar Tricks läuft es ja unter Win7. Für die restlichen Arbeiten hatten die auch schon viel Zeit jetzt, in sofern ist es durchaus plausibel. Aber das es wiederum kein Vista Support haben soll, kann ich mir gar nicht denken, da dieser ja bereits implementiert ist -> der Post wird Fake sein.
  5. J

    Arbeiten mit Distributed Safety

    Von den Flames mal abgesehen, sind wir der Sache, welche Zertifikate ich brauche, um qualifiziert die Sicherheitsabnahme des Programms zu machen, noch keinen Schritt näher gekommen :(
  6. J

    Arbeiten mit Distributed Safety

    Genau da hast du den Finger auf die Wunde gelegt. Darum gehts mir. Die Sachen vom Grundsatz her machen mir keine Sorgen. Aber eben dieses "kleine" Detail ;) Gruß Jokey
  7. J

    Arbeiten mit Distributed Safety

    Moin moin, was braucht man eigentlich so an Kursen, damit man qualifiziert mit dem ganzen F Krams umgehen kann? Ich habe im Moment hier ne fertige Steuerung stehen, die auch ein F-Programm von dem Maschinenhersteller hat, ich aber nicht anfassen möchte, ohne dass man weiß, was man tut... Gruß...
  8. J

    USB Adapter mit einem Apple zum laufen bringen

    Mit Fusion hab ich das nicht probiert, wohl aber mit Virtualbox und Parallels. Bei ersterem hab ich das gleiche Phänomen wie du auch, bei Parallels geht es einwandfrei.
  9. J

    SFC 14 parametrier Probleme

    Nein, der kann, so er denn der erste ist, unbeschaltet belassen werden, wird dann als dauerhaft TRUE angenommen. Im Hintergrund wird der Sprungbefehl dann einfach nicht eingebaut, sondern erst, wenn dort auch eine Variable angegeben ist.
  10. J

    Taktmerker

    Jupp, die Taktmerker bei der S7 sind mit Verhältnis 50:50 gebaut. Und genau wie deine Zeichnung schon sagt, ist dort immer T angegeben. Wenn man sich ein Taktmerker selbst bauen will, ist eine einfache Variante, zwei SI Zeiten gegenläufig zu benutzen. UN T2 L S5T#250ms SI T1 UN T1 L...
  11. J

    Not-Aus Relai

    Erstmal musst du für sowas geschult sein, sonst wird das allein schon von der Haftung ein Problem für dich sein. Tipp: Themenbereich befähigte Person. Und entgegengesetzt der landläufigen Meinung, dass zuerst die Chefs befragt werden, wird zuerst, ohne dass der Vorfall genau untersucht wird, die...
  12. J

    Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)

    Je nach verwendeter WinCC Version hakt es manchmal mit einer binären Variable. Was aber immer geht, ist, dass du über WinCC ein Wort bearbeitest, das in den DB schreibst und in der SPS einfach das entsprechende Bit aus dem Wort wieder ausliest. Ferner pass aber auf. Mein Vorredner sagte ja...
  13. J

    Grafikfehler in Step 7

    Das Problem besteht auch mit einer Intel 915 onBoard auf einem PC des Softwareherstellers ;)
  14. J

    G120 CU240S DP F Zwangsdynamisierung

    Nabend, die im Titel genannte CU hab ich vor nem Jahr mal aufm Tisch in Betrieb genommen und dann in den Schrank gelegt. Gestern hab ich sie nun eingebaut, wollte heute losfahren aber nix ging. Bekomme Immer wieder F1600 und F1699 angezeigt. Ich verwende kein ProfiSafe sondern nur den...
  15. J

    Projekt Greifarm

    Ich glaube, dass da dein Lehrgang kein Einzelfall ist. Grade Programmierstrategien ist da son heikles Thema wie ich finde