Aktueller Inhalt von JuergenKuehnle

  1. J

    Pneumatische Presse zum Einpressen von Lagern

    Für Kategorie 2 im Testkanal OTE ein Abschaltpfad vorzusehen. Wenn dieser eine manuellen Eingriff erfordert, ist maximal PL c zulässig. Bei einem automatischen Abschaltpfad ist PL d möglich, das ist aber in diesem Schaltplan nicht vorgesehen, also hat dieser Schaltplan maximal PL c. Außerdem ist...
  2. J

    Pneumatische Presse zum Einpressen von Lagern

    Hallo zusammen, die Antwort von Festo ist falsch. Diese Schaltung erreicht mit dem Zweihand-Ventilblock ZSB nur Kategorie 1, PL c. Eine Kategorie 3, PL d ist mit dieser Schaltung nicht möglich! Das sollte eigentlich für jeden mit Kenntnissen der ISO 13849-1 erkennbar sein, z.B. wo ist die...
  3. J

    Normen und Verweise beim Beplanen von Industrieanlagen

    Hallo zusammen, bitte bei chemischen Anlagen aufpassen. Da in der Regel die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nicht ausreichend. Oft sind noch andere Europäische Richtlinien zu berücksichtigen, z.B. ATEX 2014/34/EU. Zusätzlich kommen noch die Vorschriften zum Arbeitsschutz. Bei Ihrem Aufgabengebiet...
  4. J

    Frage zum neuen Entwurf ISO 13849-1:2020-08

    Hallo zusammen, ein Überwachungssystem im Sinne der ISO 13849-1 ist z.B. eine Geschwindigkeitsüberwachung für die Sicherheits-Teilfunktion "sicher reduzierte Geschwindigkeit". Die Diagnose, z.B. zwangsgeführte Kontakte von Schützen, Drucküberwachung bei Ventilen, war nie Bestandteil der...
  5. J

    Erfahrungen Schulungen zur Funktionalen Sicherheit ISO 13849

    Hallo, bei den TÜV-Schulungen kommt es darauf an, welches Ziel Sie bei den Schulungen verfolgen. Um den Inhalt umfassend zu verstehen, sind teilweise erhebliche Vorkenntnisse erforderlich. Wenn Sie Grundkenntnisse benötigen, sind die Schulungen bei der Firma Pilz oder Festo Didaktik besser...