Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Für Kategorie 2 im Testkanal OTE ein Abschaltpfad vorzusehen. Wenn dieser eine manuellen Eingriff erfordert, ist maximal PL c zulässig. Bei einem automatischen Abschaltpfad ist PL d möglich, das ist aber in diesem Schaltplan nicht vorgesehen, also hat dieser Schaltplan maximal PL c.
Außerdem ist...
Hallo zusammen,
die Antwort von Festo ist falsch. Diese Schaltung erreicht mit dem Zweihand-Ventilblock ZSB nur Kategorie 1, PL c. Eine Kategorie 3, PL d ist mit dieser Schaltung nicht möglich! Das sollte eigentlich für jeden mit Kenntnissen der ISO 13849-1 erkennbar sein, z.B. wo ist die...
Hallo zusammen,
bitte bei chemischen Anlagen aufpassen. Da in der Regel die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nicht ausreichend. Oft sind noch andere Europäische Richtlinien zu berücksichtigen, z.B. ATEX 2014/34/EU. Zusätzlich kommen noch die Vorschriften zum Arbeitsschutz.
Bei Ihrem Aufgabengebiet...
Hallo zusammen,
ein Überwachungssystem im Sinne der ISO 13849-1 ist z.B. eine Geschwindigkeitsüberwachung für die Sicherheits-Teilfunktion "sicher reduzierte Geschwindigkeit". Die Diagnose, z.B. zwangsgeführte Kontakte von Schützen, Drucküberwachung bei Ventilen, war nie Bestandteil der...
Hallo,
bei den TÜV-Schulungen kommt es darauf an, welches Ziel Sie bei den Schulungen verfolgen. Um den Inhalt umfassend zu verstehen, sind teilweise erhebliche Vorkenntnisse erforderlich. Wenn Sie Grundkenntnisse benötigen, sind die Schulungen bei der Firma Pilz oder Festo Didaktik besser...