    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Da hat dein Kumpel Recht, aus einem Trafo kommt keine Gleichspannung, nur Wechselspannung. 11A7 ist ja auch kein Trafo sondern ein Längsregler, der eine Eingangs-Gleichspannung, in diesem Fall 27 Volt, für die Relaise auf 20 Volt runterregelt. Weil die Relaise statt mit 27 Volt nur noch mit 20...
  2. K

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Das Drehstrom-Netzteil hat 2 Elkos 2200 µF / 35 V. In der Tat ist die Restwelligkeit bei Drehstromtransformatoren mit B6U Brücke so klein, daß Kondensatoren nicht viel bringen. Ich werde es trotzdem mal überprüfen; nicht daß in der Gleichrichterbrücke eine Diode hochohmig ist. Was ist in den...
  3. K

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Vermutlich wurde er angelegt, damit man sieht, ob das Programm läuft. Da ist nichts angeschlossen. Es gibt 3 Spannungen: U1 / V1 = 230 VAC: aus einem Trenntrafo 380 V (400 V) --> 220 V (230 V), für die S5 L+ / L- = 24 VDC: (27 V) aus einem Drehstromnetzteil, für die über 100 Anzeigelämpchen...
  4. K

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Die Restwelligkeit wollte ich noch mit meinem Hand-Scope beim nächsten mal messen. Da komme ich aber nur an die externen 24VDC (27 V). Und was ist mit den internen Spannungen der S5 Module ? Nachtrag: Den Glühlämpchen dürfte es egal sein, wie hoch die Restwelligkeit ist, den Relais ebenfalls...
  5. K

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Erst mal ein Dankeschön für eure Antworten. @rar-101 Es befindet sich ein Geräteschutz über der Stromversorgungsbaugruppe an der S5 im Gewölbe-Schaltschrank, dessen Kontakt zum Eingang "Überspannung" führt. Ich werde in Kürze Hilfe von jemand bekommen, der mit S7 arbeitet, aber auch noch...
  6. K

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Guten Abend, ich habe ein Problem mit einer Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche. In einem anderen Forum habe ich zwar gute Vorschläge bekommen, aber leider noch keine Lösung. Daher versuche ich es zusätzlich auch hier. Nach einer weiteren Fehler-Such-Aktion heute bin ich noch nicht...