    HY-TTC 50 Timeout Problem mit CODESYS V2.3

    Servus zusammen, ich hab von ttcontrol noch einen Tipp bekommen. Und jetzt funktioniert es ohne Timeoutfehlern. Man muss bei Kommunikationseinstellungen "Enable Block Transfer" auf FALSE setzen. Alternativ wenn "Enable Block Transfer" auf TRUE gesetzt ist, muss man unter Ressourcen -...
  2. K

    HY-TTC 50 Timeout Problem mit CODESYS V2.3

    Hallo zusammen, ich weiß nicht mehr weiter bzw. der Support von TTControl kann mir auch nicht helfen. Ich programmiere eine HY-TTC 50 Steuerung per CODESYS V2.3. Das Aufspielen der Software per Codesys funktioniert ohne Probleme. Allerdings wenn ich eingeloggt bin um die Variablen zu...