  2. K

    TIA Umschaltung auf Eigenstromversorgung bei Netzausfall

    Bei uns ist zum Glück der wirtschaftliche Horizont deutlich kürzer, das rentiert sich innerhalb von ~3 Jahren laut meinen Simulationen (und selbst wenn das länger dauert, ist eine USV es wert). Mit DC-SSCBs ist auch ein DC-Microgrid (wie oben mit DC-Industrie) gut machbar. Wahrscheinlich eher...
  3. K

    TIA Umschaltung auf Eigenstromversorgung bei Netzausfall

    Projektiere gerade sowas ähnliches für meinen Betrieb, aber deutlich kleiner. ~200 kWh Speicher mit einem S120 ALM 36 kW + DCP 30 kW. Lädt/entlädt anhand der aktuellen Strompreise, später kommt PV/BHKW hinzu. Bei Netzfehler wird gestützt, falls der länger andauert auf Inselbetrieb umgeschaltet...
  4. K

    S120 unstetige Glättung bei erweiterten Hochlaufgeber

    Kannst du mal einen Trace mit Drehzahlsollwert vor Filter (r60) und nach Filter (r62) Drehzahlistwert (r63) Drehmomentsollwert (r79) Drehmomentistwert (r80) Zwischenkreisspannungistwert (r70) posten? Separat dazu bitte die Sprungantwort des Drehzahlreglers messen und posten.
  5. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    Ja, Feldgeräte sind auch etwas anderes als ein Labornetzteil.
  6. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    Mit R&S, Keithley, usw. und GPIB/USB/Ethernet hatte ich sowas noch nicht erlebt. Aber es kann durchaus sein dass * bestimmte Schnittstellen nicht Hot-Plug-fähig sind (oder ausgeführt worden sind) * ein Konstruktionsfehler vorgelegen hatte * jemand die Erdung des Gerätes unterbrochen hatte (wie...
  7. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    Generell sind alle Labornetzgeräte mit isolierten Ausgängen aufgebaut. Ein weiterer Isolator macht also recht wenig Sinn. Wenn man galvanisch isoliert sein möchte, lieber direkt den Ethernet-Anschluss verwenden.
  8. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    Ja, muss man halt nur das richtige Gerät finden. Eigentlich müsste jeder Vertriebler von einem Mess-/Prüftechnikhändler dir was passendes ausgewählt haben können. Chinakram würde ich aus Haftungsgründen eher vermeiden.
  9. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    7000 ist da schon eher SMU-Bereich (also 4-Quadranten-Netzteil). GW PSW800-1.44 ist 0-800V für 1500 netto Internetpreis.
  10. K

    Welches System für den Funktions-Potentialausgleich innerhalb der Maschine setzt ihr ein?

    Alles, was geht, geht direkt auf die Montageplatte. Das ist für EMV so ziemlich das beste, weil alles recht nah daran ist und somit Störfelder räumlich begrenzt werden. Schirme kommen je nach verfügbarem Platz entweder per EMV-Verschraubung, Schirmklemme (direkt an ET 200SP oder via so eine...
  11. K

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Hab deinen Post eben auch auf den Siemens-Foren gesehen. Poste mal einen Trace vom Drehmoment/Drehzahl/ZK-Spannung. Da wird sicherlich einige Zeit lang generatorische Kraft anliegen. Dann kann man auch besser beurteilen, ob ein Bremswiderstand, rückspeisefähiger FU (PM250, S120 SLM/ALM, etc.)...
  12. K

    Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen

    Ich formiere mit einem 0-1kV Labornetzteil, welches strombegrenzbar ist. Kommt dann direkt an DCP/DCN und Spannungs-/Stromkurve kann man vom Rechner steuern lassen. E: achso, wichtig: Falls die CU integriert ist (G120C usw.), speise 24V separat ein (eher am oberen Ende der Toleranz, so um die...
  13. K

    Suche: Profibus PA-Koppler oder Gateway

    Wow, das ist schon lange her. Hatte im Endeffekt einen gebrauchten Segmentkoppler von Peppler+Fuchs gefunden und den an Profibus DP (via ET 200pro IM 154-8) angeschlossen.
  14. K

    TIA S7-300: RDREC für Slot ohne E/A-Adresse

    Hallo, ich will mit einer S7-300-CPU den Slot eines Transmitters Mettler-Toledo M700/Knick Protos 3400 auslesen, der über Profibus (PA via SK1) angebunden ist. Das Problem ist, dass nicht alle Slots eine E/A-Adresse haben. In den GSD hat man Slot 1...17, aber in der Doku (hier, Seite 36) geht...
  15. K

    Suche: Profibus PA-Koppler oder Gateway

    Hallo, suche einen gebrauchten PA-Koppler nach irgendetwas was nicht Profibus PA ist. Vorzugsweise Profibus DP oder eine der Ethernet-Busse. Habe ein Gerät für ein persönliches Projekt das nur als Bus nur PA akzeptiert, und Neugeräte sind für die Anwendung viel zu teuer. Danke!