Aktueller Inhalt von Kapfe

  1. K

    WinCC Kurvenanzeige Array

    Super, danke! Ja jetzt hat es bei mir funktioniert. Ich schreibe nun nach jedem Takt meinen Wert in ein Array. Das Array frage ich dann bitgetriggert ab. Das Problem war auch, dass man die Variable mit -1 antriggern muss
  2. K

    WinCC Kurvenanzeige Array

    Hallo Leute, ich habe schon einiges im Forum gelesen, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Meine Anforderung: Darstellung von Variablen abhängig von der Zeit/Zyklustakte. Innerhalb von ca. 300 ms möchte ich den Weg/Zeit verlauf in Form einer Kurve anzeigen lassen. In meiner PLC generiere...
  3. K

    WinCC PLC Daten in Excel laden und lesen

    Danke für den Tipp! Werde ich mir mal genauer anschauen :)
  4. K

    WinCC PLC Daten in Excel laden und lesen

    Ich habe den Skript oben (von Siemens) 1:1 kopiert und die Textstellen umgeschrieben. Beim ausführen des Skriptes kam keine Fehlermeldung, nichts. Muss ich hierzu erst noch einen Speicherort anlegen? Bzw. wie kann ich z.B. einen eingesteckten USB-Stick als Speichermedium nutzen? SCL bzw...
  5. K

    WinCC Rezeptdaten von PLC speichern

    Hallo Zusammen, leider kenne ich mich mit Datenverarbeitung noch nicht sehr gut aus, daher benötige ich eure Hilfe :) Meine Komponenten: CP1510SP F-1 PN TIA V15 und TP700 Comfort WinCC Ziel: Parameter die ich in meiner PLC deklarier/ändere muss ich als Datensatz abspeichern. Diese wiederum rufe...
  6. K

    WinCC PLC Daten in Excel laden und lesen

    Hallo Zusammen, leider kenne ich mich mit Datenverarbeitung noch nicht sehr gut aus, daher benötige ich eure Hilfe :) Meine Komponenten: CP1510SP F-1 PN TIA V15 und TP700 Comfort WinCC Ziel: Speichern mehrerer Variablen, unter anderem Uhrzeit und Datum nach fertigen Prozessablauf in Form von...
  7. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Habe den Code von euch (IF Value < Value min …) ausprobiert. Jetzt funktioniert alles! Hatte in den ersten Versuchen immer wieder einen ";" Fehler, da ich noch nicht so fitt in SCL bin. Vielen Dank!
  8. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Vielen Dank für die Infos. Werde es nächste Woche Montag gleich ausprobieren. Melde mich wieder ! Dankeschön!
  9. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Der Zylinder fährt gegen eine Leitung, die unterschiedliche Höhen besitzt. Sobald der Zylinder Aktiviert wurde, fährt dieser auf die Leitung. Nach dem "drauf fahren" quetscht sich die Leitung ein wenig zusammen, und von diesem Vorgang benötige ich dann den kleinsten Wert meines Zählers (Da...
  10. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Diese Lösung hört sich sehr "einfach" an. Wie würde ich das z.B. in SCL programmieren?
  11. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die 2 Variablen sind so zusagen 1 High Signal wenn der Zylinder aktiviert wird zum runterfahren und das zweite Signal, dass die "Überwachung" deaktiviert ist ein weiteres High Signal, quasi wenn der Zylinder wieder in der Anfangsposition ist. Und während...
  12. K

    TIA Kleinste Wert eines Counters sichern

    Hallo Zusammen, ich bin noch recht neu hier und freue mich gerne über Lösungsvorschläge :) Meine Problemstellung: Ein Magnetbandsensor liefert mir Inkremente die ich über eine TP Inpuls 1 einlese und mit einem High Speed Counter verarbeite (Ausgang des Zählwerts habe ich über einen DB unter...