Aktueller Inhalt von karottengmbh

  1. K

    wie CE Dose 5-polig 32A im IT-Netz klemmen einschl. FI Typ-B?

    hab ich doch gemessen 130/240/130V Hab ich schon gemessen jede Phase gegen Erde:. 130/240/130V jede Phase gegeneinander immer 240V Da mein Auto im IT Netz mit 2 Phasen 240V nur laden kann, muss ich mich mit 7,4kW Ladeleitung zufrieden geben. Nur der Tesla 3 kann wohl im IT Netz 3-phasig...
  2. K

    wie CE Dose 5-polig 32A im IT-Netz klemmen einschl. FI Typ-B?

    nehme ich nicht persönlich wäre aber schön wenn Du einen Vorschlag hast oder kennst Du Dich mit dem IT Netz nicht aus, bitte nicht persönlich nehmen, aber wenn man davon keine Ahnung davon hast kann man es auch zugeben. Gruß André
  3. K

    wie CE Dose 5-polig 32A im IT-Netz klemmen einschl. FI Typ-B?

    2-phasiger Sicherungsautomat mit je einer Phase, kein Nullleiter! wir meinen das selbe Zum Thema Autotyp: da der Wagen hier betrieben wurde und Norwegen mit die meisten E-Autos im Betrieb hat, sollte das eigentlich gehen. Kann natürlich sein das ich nur Einphasig mit 7,4 kW 32A Absicherung...
  4. K

    wie CE Dose 5-polig 32A im IT-Netz klemmen einschl. FI Typ-B?

    Hallo, egal welche zwei Phasen immer 240v. Daher haben wir auch im der UV auch 2 phasige Sicherungsautomaten mit je einer Phase ohne Null.
  5. K

    wie CE Dose 5-polig 32A im IT-Netz klemmen einschl. FI Typ-B?

    Hallo,. ich wohne in Norwegen und wir haben hier ein IT-Netz mit drei Phasen ohne Nullleiter. Erde per Tiefenerder, mehr schlecht als Recht, da Steinboden. Nun wollen wir uns bei den günstigen Strompreisen von 1€ct/kW ein E-Auto zulegen und ich würde gerne von euch wissen wie die 5-polige...
Zurück
Oben