Aktueller Inhalt von Kastele

  1. K

    Modbus RTU Konfigurator - Timeout

    Das mit dem Weiterzählen der COM Nummern ist nur bei Codesys 2.3 der Fall. Bei Codesys 3.5 muss man bei den entsprechenden Funktionsbausteinen den I-Port verwenden (also wie bei e!COCKPIT). Hier muss dann die Bezeichnung aus der Hardwarekonfiguration eingesetzt werden. Der Konfigurator kann nur...
  2. K

    750-841 an SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy - STP10.0-3SE-40

    Eventuell hast du die falsche Bibliothek benutzt. Für den 750-841 muss die MODBUSEthernet_04.lib Bibliothek verwendet werden. Teste es einmal damit.
  3. K

    Auslesen Spannung und Strommodul PM1000

    Der Modbus Konfigurator hat unter Codesys 3.5 eine Limitierung. Man kann maximal zehn Abfragen einrichten. Mit etwas Glück kann man z.B. mit Funktionscode 16 mehrere Register für Werte die nebeneinander liegen abfragen. Wenn man die Bibliothek verwendet, kann man das ohne Limitierung mit einer...
  4. K

    WAGo Controller 750-8100 mit Codesys V3.5

    Im Codesys Store findest du auch noch noch die 3S Firmware für den PFC 100 der ersten Generation. Kann man auch erst einmal als Demo testen. Dann weiß man ob das eine Alternative ist.
  5. K

    WBM Passwort abgeschossen

    Nun, das kann man aber auch einfacher haben. Wenn du das Konfigurationskabel hast, dann kannst du über WAGO Ethernet Settings die IP-Adresse auch direkt vorgeben.
  6. K

    Energiemessung mit 750-494

    Am besten wird es sein, das Programm zu stoppen, einen Warm Reset durchzuführen und das Programm dann einmal so laufen zu lassen, dass nur der AC-Values Baustein läuft. Dann sollten die korrekten Werte auch hier angezeigt werden. Der Knackpunkt beim Compact Baustein ist, dass dieser ca. 20 SPS...
  7. K

    Hypercharger HYC 300 über Modbus TCP auslesen.

    Was für ein Fehler wird denn ausgelöst, wenn der entsprechende Schreib Befehl ausgeführt wird?
  8. K

    Hypercharger HYC 300 über Modbus TCP auslesen.

    Einheit ist übrigens W bzw. VAR.
  9. K

    Hypercharger HYC 300 über Modbus TCP auslesen.

    Viel schreiben kann man beim HYC 300 soweit ich weiß auch nicht. Mit Funktioncode 16 kann man zwei Register ab Register 0 für die gesamte Leistung der Wallbox schreiben (UINT 32). Register 100 (ebenfalls 2 Register, UINT) ist dann die Maximale Leistung pro Ladesteckers. Auf Register 102 (wer...
  10. K

    Prozesszyklus mit WAGO 750 Modbus: alles auf 0 und dann wieder Prozesswerte

    Bei den 750-362 kann man Ausgänge sowohl Bitorientiert (als Coils) als auch über Register ansprechen. Das ist mir auch schon einmal passiert, als ich ein Register zu viel beschrieben habe. Da lagen dann leider meine Ausgänge drauf. Da gab es dann auch dein beschriebenes kurzes Aufleuchten.
  11. K

    Modbus RTU (RS485)

    Beim verwenden der Seriellen Onboard Schnittstelle für Modbus RTU, hat sich für mich die Verwendung eines Profibus Steckers bewährt. Da ist der Abschlusswiderstand schon gleich mit enthalten. Zusätzlich noch die Pull up und Pull down Widerstände. Und die machen es scheinbar rund. Hatte ab dann...
  12. K

    Codesys 2.3 Wago 750-880 Modbus TCP Verbindung 750-341

    Nun, das sollte kein Problem sein. Ein zweiter M-Bus Master Funktionsbaustein muss für den neuen Master instanziert werden. Damit dieser über den Funktionsbaustein angesprochen wird, muss man im Prozessabbild nachsehen welche IO‘s die neue Klemme nutzt.
  13. K

    Wago 750-841 Problem Modbus-RTU keine Digitaleingänge mehr

    Wenn man die 750-652 einsetzt, muss man beachten in der Hardwarekonfiguration die richtige Prozessdatenbreite für diese Klemme zu wählen. Default sind das 24 Byte. Ansonsten passen reales und projektiertes Prozessabbild nicht zusammen. Wenn man WAGO IO-Check hat, kann man das Abbild auch ändern.
  14. K

    CANopen: SDO Write Error

    Auch wenn der letzte Eintrag schon länger her ist. Läuft das Device denn schon im Operational? Nur dann werden auch PDOs übertragen.
  15. K

    e!Cockpit Modbus Master RTU mit 750-652 funktioniert nicht.

    Bei dem beschriebenen Fehler klemmen gleich zwei Bibliotheken. Die folgenden Bibliotheken mal um eine Version heruntersetzen: - WagoTypesCom - WagoSysModule75x-65x Dann sollte es klappen.