Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe meine Startadressen in der Hardwarekonfiguration des Scanners von vorher 23 auf jetzt 100 umgestellt und dadurch auch alle Variablen verschoben. Anschließend habe ich alles übersetzt.
Habe ich gerade getestet. Wenn ich jetzt beispielsweise mit (bei dir I104.7) einen Merker ansteuern möchte, bekomme ich wieder die Fehlermeldung: Peripheriezugriff stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
Der Scanner hat die Eingangs- und Ausgangsadressen 23-38.
CPU: CPU: CPU 1212FC DC/DC/Rly
Eingangsbaugruppe: F-DI 8/16x24VDC_1
Ausgangsbaugruppe: F-DQ 4x24VDC_1
Habe ich auch bereits getestet. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung: Peripheriezugriff stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
Hier geht es aber um sicherheitsrelevante Daten und deren Verarbeitung. Somit kann ich leider nicht einfach in den unsicheren Teil und wieder zurück transferieren.
Ich kann leider keine Bilder hochladen, das verbieten die Sicherheitseinstellungen unserer Firma, deswegen versuche ich es so gut wie möglich zu beschreiben.
Mein UDT sieht wie folgt aus:
Verschiedene Eingangsdaten des Scanners als Bool.
Am Ende 4 Wörter für die Statusinformationen der Zonen...