Aktueller Inhalt von Kemosch

  1. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Ich bin gern daran interessiert, den Aufwand zu nehmen, um Analysen einzubauen. Auf alle Fälle. Danke euch beiden für eure bisherige Hilfestellung.
  2. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Im Grunde genommen möchte ich gern alle vorhandenen Probanden in einem Zug an der gemeinsamen Verkettung testen, daher habe ich es heute auch so verdrahtet und die Änderungen in Typ A) angepasst (siehe auch dazu letztes Sreenshot von mir): 1. Blink -> DO0 2. DO0 ist elektrisch mit DI0+DI1+DI2...
  3. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Hab nun in der Zwischenzeit Lösung A) umgebaut, so dass ich nun alle vorhandenen I/Os elektrisch verkettet habe. Somit wird Lösung B) nicht mehr dem entsprechen, wie es nun tatsächlich elektrisch verdrahtet ist. Lösung A) funktioniert nach dem elektrischen und codesys Umbau nach wie vor gut. Ich...
  4. K

    Dauertest I/O-Ebene

    danke erledigt. doch der counter bockt nach wie vor ;-)
  5. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Ich habe es so gemacht wie du es sagtest und nun wechselt mein Blink in jedem Zyklus seinen Pegel. Danke für den Rat. Damit habe ich einen Fehler ausgemerzt. Allerdings sollte der Counter hochzählen, insofern die Kette unterbrochen wurde, das tut es nach wie vor nicht bei Lösung B von Harald...
  6. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Hallo, sorry. Habe ich nicht ganz verstanden wie du es meinst. Ich versuche einen Takt selber zu generieren, indem ich ihn zu Beginn des Zyklus logisch eins hab nun eine Task Zeit von 50ms gewählt. Lösung B bekomme ich nach wie vor nicht aufgelöst, Lösung A habe ich mit veränderter TASK ZEIT...
  7. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Hallo Harald, ich habe nun sowohl Deine Lösung A als auch Deine Lösung B nachgebaut. Bei Lösung B funktioniert es noch nicht, ich nehme an, es liegt an dem Takt, den ich versuche jeden Zyklus zu invertieren. Was mache ich da noch falsch? Spricht etwas dagegen, dass ich wie bei Lösung A für das...
  8. K

    Dauertest I/O-Ebene

    DaPivo, ja, so funktioniert es. Ich lasse ein Dauertest laufen um zu schauen, wie es sich dann verhält. Danke!
  9. K

    Dauertest I/O-Ebene

    Hallo Zusammen, für Ideen oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar, wie man jene Aufgabenstellung mit Codesys lösen kann. Ich habe eine elektrische Verkettung von digitalen Ausgängen zu digitalen Eingängen installiert. Ich lege am ersten Ausgang (DO0) meiner I/O-Ebene in der Steuerung in Codesys...
  10. K

    steigende oder fallende Flanke für ein Zyklus lang am Ausgang log 1 setzen

    Vielen Dank für diese Info. Doch habe ich es einfach net hinbekommen, dass mir der von dir erwähnte Button aktiv und nutzbar angezeigt wird. Welche Voraussetzung muss hierfür erfüllt sein um diese Funktion ("eine Zuweisung als S oder als R definieren") nutzen zu können?
  11. K

    steigende oder fallende Flanke für ein Zyklus lang am Ausgang log 1 setzen

    Hallo zusammen, ich komme aus der Siemens Welt und habe nur sehr wenig mit der Codesys Umgebung gearbeitet. Ich nutze die OSCAT-Basic Library und finde sie sehr gut (überwiegend in FUP unterwegs). Gibt es einen FUP-Baustein in einer Library, der so ähnlich wie der FP- oder FN-Baustein in TIA...
  12. K

    Umschalten zwischen unterschiedlichen Antriebsdatensätzen (DDS)

    Hallo Ph3niX, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde den neuen Antrieb in dieser Woche in Betrieb nehmen und infomiere Dich gern über meine Erkenntnisse während der IBN. VG kemosch
  13. K

    Umschalten zwischen unterschiedlichen Antriebsdatensätzen (DDS)

    Mahlzeit MFreiberger, zunächst einmal vielen Dank für die Rückantwort. Wir betrieben, stand jetzt, 4 identische Motoren an einem FU. Diese werden über eine Spar-Schaltung angesteuert. Da die Abfüllinie verfahrenstechnisch nur zeitgleich aus einem der 4 Tanks gefahren werden kann macht es aus...
  14. K

    Umschalten zwischen unterschiedlichen Antriebsdatensätzen (DDS)

    Hallo sehr geehrte Forum-Mitglieder, ich versuche gerade zwei unterschiedliche Motoren an einem FU zu betreiben. Dabei schwebt mir vor, die Antriebsdatensatzumschaltung über den Bus (Profinet) anzutriggern. Ich verwende das Telegramm 20 für das Steuer- und Statuswort des FU. Folgende...
Zurück
Oben