Aktueller Inhalt von Kerkulator

  1. K

    Schützansteuerung 480 V

    Was haltet ihr von diesem LS? http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=278754&locale=de_DE&_lt= -Max voltage 480Y/277 VAC; 96 VDC -UL recognized, CSA certified -C6A sollte ausreichend dimensioniert sein für die Schützspule.
  2. K

    Schützansteuerung 480 V

    Diesen LS https://eb.automation.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5SJ4206-7HG42
  3. K

    Schützansteuerung 480 V

    Morgen Ich habe mal diesen LS rausgesucht. Der Kunde verlangt cUL ODER CSA. Ich betreibe den ja unter 480V AC. Ist das dann zugelassen? Werde nicht ganz schlau aus dem Datenblatt. Es ist noch ein Sitop Netzteil (In 480V AC / out 24V DC) im Schrank zur Versorgung der ET200S+I/O Baugruppen und...
  4. K

    Schützansteuerung 480 V

    Morgen Es ist noch ein Sitop Netzteil (In 480V AC / out 24V DC) im Schrank zur Versorgung der ET200S+I/O Baugruppen und der restlichen Steuerspannung im Schrank (Schütze für kleinere Antriebe, TP, Taster/Schalter, Meldungen, etc pp) Ich habe dem Kunden auch eine 24V Variante des Schützes...
  5. K

    Schützansteuerung 480 V

    Hallo zusammen Ich bin lese häufig mit und vieles hier hat mir schon gut weiter geholfen. Jetzt habe ich mal eine konkrete Frage: Für eine Maschine, die nach Kanada geliefert werden soll ist es notwendig ein 200 kW Schütz für einen Antriebsstrang zu schalten. Das tun wir in Maschinen für...