Aktueller Inhalt von Kevkli66

  1. K

    Messumformer kaputt?

    Hallo, ja der wurde richtig bestellt. Es ist auch ein Aufkleber mit diesen Angaben auf jedem Messumformer.
  2. K

    Messumformer kaputt?

    Hallo, ich habe mir für ein Projekt vier Messumformer von "Inelta" (Typ: "IMA 2 - R") gekauft. Diese sollten bei einer Versorgungsspannung von 24VDC das angeschlossene Potentiometer mit 10VDC versorgen und somit vom Poti wiederum ein Signal von 0-10VDC bekommen. Das Ausgangssignal, das weiter...
  3. K

    Messumformer gibt komische Signale aus

    Die Verbindung von Output- und LOGO! M hat gefehlt, jetzt läuft es. Leuchtet mir nur nicht ganz ein, warum der Output wieder an die LOGO! muss... Jetzt muss ich nur noch Gain Error und Offset mit den Einstellschrauben vernünftig einstellen. Danke für die schnellen Antworten:-D
  4. K

    Messumformer gibt komische Signale aus

    Nein, ich verwende keine abgeschirmten Kabel, sondern normale Kupferlitzen mit Kunststoffmantel. Die Kabellängen sind derzeit für den Versuchsaufbau recht kurz, alle unter einem halben Meter. Das heißt, alle Shield-Anschlüsse unbelegt lassen, oder? An der Steuerung sind noch zwei Taster an den...
  5. K

    Messumformer gibt komische Signale aus

    Das Poti hat laut Hersteller 5kΩ +-20%. Laut Messung hat es 5,69 kΩ. Bei der Messung am Messumformer habe ich zwischen Output + und 0V eine Spannungsschwankung von 0-0,05V, also praktisch nichts. Habe ich falsch gemessen oder an was kann das liegen?
  6. K

    Messumformer gibt komische Signale aus

    Hallo! Für ein Projekt verwende ich eine Siemens LOGO!, Inelta Messumformer (IMA2-R) und Linearpotentiometer von Variohm (ELPM Serie). Mein Problem ist, dass wenn ich den Anschluss "Shield" am Messumformer nicht an den Schutzleiter anschließe, er gar kein Signal ausgibt, wenn ich den...